Сообщение #1 : 03 Октября 2014 года, 05:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Имеется площадка на которой расположено здание лаборатории (Ф5.1). Для её работы требуется расположить на этой площадке склад горючих сжатых (не сжиженных) газов. Скорее всего склад будет открытым с проветриваемыми ограждающими конструкциями.  Помогите пожалуйста определиться с документами, нормирующими расстояние от открытых складов ГГ до соседних, граничащих со складом административных зданий (научные институты Ф 4.3), не относящиеся к складу.
В СП4 и ФЗ имеются требования только для сжиженных газов.

Инженер (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2014 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Для начала нужны названия газов. Общего норматива для всех горючих газов нет.

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Для начала нужны названия газов. Общего норматива для всех горючих газов нет.

как? у Вас нет?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Сейчас передали список всех газов, в том числе негорючих и их примерное количество:
водород - объём баллона 40 л, количество баллонов 8;
этилен - объём 10 л, количество 8 баллонов;
ацетилен - 40 л, 2 баллона и 10 л 4 баллона;
метан СПГ - 40 л. 7 баллонов;
метан чистый 40 л, 2 баллона;
пропилен 40 л, 2 баллона;
пропан 12 л, 10 баллонов
кислород 40 л, 6 баллонов;
гелий 40 л, 14 баллонов;
азот 40 л, 25 баллонов;
смесь (N2 CO H2) 10 л, 5 баллонов;
углекислота 40 л, 8 баллонов
смесь (О2 и Не) 10 л, 2 баллона


Инженер (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Октября 2014 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
как? у Вас нет?

Нет [озадачен] Не помню (или забыл) чтобы был аналог ППБ 2.11 - 2001

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Октября 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Сейчас передали список всех газов, в том числе негорючих и их примерное количество

скромно так они по номенклатуре...
По ФЗ-123 ст. 66 не менее 50 метров от взрывоопасных производств до зданий Ф1-Ф4.

Пропан там тоже сжатый? И водород обычно хранится отдельно ото всех других газов.

Проектировщик ( ? , Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Октября 2014 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

По пропану и пропилену - неизвестно пока, но скорее всего сжиженный.  Поэтому найти кое-что можно.
А за ст. 66  - огромное Вам спасибо. Хотя на опасный производственный объект не потянет лаборатория и склад, но под "Иные производственные объекты... с кат. А, Б, В" подойдёт идеально.

Инженер (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Октября 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Есть ПБ 03-576-03 раздел 10 по баллонам и требованиям к их хранению. Расстояний там нет, но по устройству площадки требования есть (навес и т.д.)

Проектировщик ( ? , Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Октября 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Я ПБ смотрел ранее, но при обосновании требований для экпертизы по пожарной безопасности он не совсем подходит (только как справочный материал), т.к. входит в систему нормативных документов по Промышленной безопасности и не входит в перечень документов по приказу №474 от 16 апр 2014 г.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines