Сообщение #1 : 06 Октября 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Поясните пожалуйста правильно ли я понял конструкцию колодца. На плиту отливается монолитный лоток из бетона, а потом на него ставятся стеновые кольца?  

Проектировщик  (Самара, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2014 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Правильно
Serph 163
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Октября 2014 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

интересно как это выглядит на практике. В плане того как выполнить опалубку

Проектировщик  (Самара, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Октября 2014 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

У нас на практике на диаметрах до ~ду400 никто не заморачивается и бьет отверстия в кольцах)
ЗЫ форма круга для опалубки не принципиальна, можно выставить и многогранник.
Serph 163
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А не подскажите может есть типовое решение без монолитного лотка?

Проектировщик  (Самара, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Нормативного/типового не подскажу, у нас это уже как типовое решение по умолчанию) заполняем таблицу колодцев из условия установки кольца на днище с последующим устройством лотка внутри, у строителей даже вопросов не возникало.
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Октября 2014 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

На форуме мало конкретно производителей работ. Я проектировщик. Для устройства опалубки на практике разрезали вдоль трубу и использовали для опалубки лотка.

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines