Распределительный шкаф. Какое нужно принимать сечение перемычки между РЕ и N проводниками?

Количество просмотров - 5119
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Октября 2014 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

День добрый. Подскажите пожалуйста, где можно почитать по поводу перемычек в распределительных шкафах. Т.е. какое необходимо сечение перемычки  между РЕ и N/

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Октября 2014 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий"
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2014 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

спасибо.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Еще ГОСТ Р 51778-2001:
Сечение проводников определяют по ГОСТ 22789, а также согласно рекомендациям, приведенным ниже...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2014 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Есть ПУЭ гл.1.7. Есть Технический циркуляр №6/2009. Но все эти нормативные материалы дают рекомендации по применению сечения РЕN, РЕ, N проводников и нет ни слова о сечении проводника между шинами РЕ и N, хотя и так понятно, что он должен быть такого же сечения, что и шина N и не менее половины сечения питающего кабеля S/2. Но, я все же рекомендую, для того чтобы не делать проверочный расчет сечения РЕ и N проводников с учетом возможных перегрузок и превышения температуры нейтрального проводника при к.з. с учетом max ожидаемого тока в нормальном режиме, перемычку выполнять равной сечению N шины и не менее сечения питающего кабеля. Если сечение нейтрального N проводника меньше фазного, требуется установка устройство обнаружения тока к.з. в нейтральном проводнике или защита нейтрального проводника (см. Технический циркуляр №19/2007).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines