Фальшпол на ГЭС. Как поднять отметку установки шкафов с помощью фальшпола?
|
Количество просмотров - 2020
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Денис Б

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте!
Возник вопрос. Предположим уровень пола 1 этажа ГЭС имеет отметку +0,000. При аварии отметка затопления будет на уровне +0,250. Можно ли установить оборудование (шкафы РЗА, связи, собственных нужд и т.п.) на отм. +0,500 с помощью фальш-пола (высота потолка позволяет это сделать), а кабели проложить под ним?
|
|
|
|
Павел-В
|
Как-то невесело это звучит. А высота потолка позволяет выполнить подвод кабелей сверху? Такие вопросы нужно у эксплуатационщиков выяснять данной ГЭС, а не на форумах.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Можно, т.к. оборудование (шкафы) устанавливается на свои металлоконструкции, никак не связанные с фальшполом. Только вот поместятся ли все ваши кабели в пространстве фальшпола, обязательно просчитайте.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Sim
|
Можно, т.к. оборудование (шкафы) устанавливается на свои металлоконструкции, никак не связанные с фальшполом. Только вот поместятся ли все ваши кабели в пространстве фальшпола, обязательно просчитайте.
Каким образом металлоконструкции могут быть не связаны с фальшполом?
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Павел-В
|
Элементарно. У шкафов свой каркас, у фальшпола свои стойки. Не в этом дело. Просто решение не красивое.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Mav
|
А что тут не красиво? Пол получается на уровне +0,500, верх м/к под шкафы тоже +0,500. Всё ровненько...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
А что тут не красиво? Красиво в смысле внешнего вида. А с инженерной точки зрения не очень. У нас в свое время канал в РП-10кВ затопило, вести работы по переносу питания потом было совсем не весело - снятие напряжение на установке, на которой напряжение снимать нельзя. А тут ГЭС. Плюс устройство пожарной сигнализации и пожаротушения в пространстве фальшпола не веселое занятие. И если надо тяжелое оборудование по фальшполу катить - тоже исхитряться придется.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Как я понимаю, вопрос в отм затопления
|
|
|
|
Денис Б

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Как я понимаю, вопрос в отм затопления
Вопрос в том, как поднять оборудование с отм. +0.000 выше +0.250. В другое место оборудование не поставить.
|
|
|
|
Базимыч
|
Как я понимаю, вопрос в отм затопления
Вопрос в том, как поднять оборудование с отм. +0.000 выше +0.250. В другое место оборудование не поставить. Нормальное решение с фальшполом. У нас на объектах много где так сделано (ПС 220 кВ и выше). Завтра выложу фото как это выглядит. Единственное неудобство в том что плиты под ногами немного "гуляют".
|
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Нормальное решение с фальшполом. Само по себе решение типовое и у нас много где я подобное видел. Но тут идет речь о возможности работы и ремонта оборудования при затоплении на 25 см. Если бы я делал - вывел все кабели под потолок в лотки - не очень красиво, зато в любое время можно любой кабель поменять/осмотреть.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Базимыч
|
Нормальное решение с фальшполом. Само по себе решение типовое и у нас много где я подобное видел. Но тут идет речь о возможности работы и ремонта оборудования при затоплении на 25 см. Если бы я делал - вывел все кабели под потолок в лотки - не очень красиво, зато в любое время можно любой кабель поменять/осмотреть. Площади релейных залов составляют обычно несколько сот кв. метров, т.е. чтобы их затопить до отметки +0,250 потребуется несколько десятков кубов воды. При этом кабели прекрасно могут функционировать находясь в воде, чего не скажешь про кибернетику в шкафах РЗА, ЩСН и пр.
|
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
|
|
|
|