beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка ящика с ГЗШ на фасаде здания. Можно ли установить рядом со шкафом учёта?

Количество просмотров - 2341
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Ноября 2014 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Вопрос по установке ящика с ГЗШ на фасаде здания. Здание питается от ВЛИ-0,4 кв, ответвление к зданию СИП4х16. Шкаф учета с вводным автоматом и УЗО
устанавливается на фасаде здания (требования по тех. условиям), разделение РЕN-проводника в шкафу учета. Можно ли поставить ящик с главной заземляющей шиной на фасаде здания рядом со шкафом учета? РЕN-проводника линии электроснабжения заводить в шкаф учета на шину РЕ или в ящик с ГЗШ?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Ящик ГЗШ поставить рядом со щитом учета вполне можно!!! Для етого: Жилу РEN-проводника СИПа, все равно, сажаешь в щит учета, согласно п. 1.7.135 ПУЭ. Но не забудь потом поставить перемычку Между N и РЕ в этом же щите, (медную, сечение Cu-16 мм.кв.) Такую же перемычку поставь между шиной РЕ (ГЗШ) щита учета и шиной РЕ ящика ГЗШ. Только вот потом основную систему уравнивания потенциалов делай в ящике ГЗШ. Все...

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Serkolo, так и сделал.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2014 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Все же PEN должен приходить сначала на ГЗШ.
А так см. ПУЭ 1.7.119.
Как раз отвечает на твой вопрос.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

При общей совмещенной шине РЕN ввод и подключение питающего кабеля выполняется согласно ГОСТ Р 50571-5.54-2011 (см.рекомендации во вложении и аналогично ГОСТ Р 50571-5.54-2013 который начнет действовать с 01.01.2015 г).
* Подключение ГЗШ.rar
(107.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 66]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)


1 Шкаф учета с вводным автоматом и УЗО устанавливается на фасаде здания (требования по тех. условиям), разделение РЕN-проводника в шкафу учета.
2 Можно ли поставить ящик с главной заземляющей шиной на фасаде здания рядом со шкафом учета? РЕN-проводника линии электроснабжения заводить в шкаф учета на шину РЕ или в ящик с ГЗШ?

1 Лицо, которое подписало ТУ, разъяснило зачем здесь УЗО? Его следует убрать. Кстати, где Вы взяли АВ и УЗО, рассчитанные на работу при минус 45 гр. С?
2 PEN присоединяют только к PEN или PE шине (зажиму). ГЗШ есть часть ЗУ, которая здесь не причем. Если ГЗШ ставть на наружной стене здания, то на нее нужно вынести все выключатели, розетки  и пр. Так будет симпатичнее.

Не следует доводить свою работу до абсурда и идти на поводу некомпетентных лиц.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2014 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

см.рекомендации во вложении и аналогично ГОСТ Р 50571-5.54-2013

С рисунком 54.1b – Пример 2 МЭК-ковцы перемудрили. Его следовало изъять из ГОСТ Р 50571-5.54-2013. Однако господа из МИЭЭ добавили к ошибкам МЭК много своих.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Декабря 2014 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ Р 50571-5.54-2013 они облегчили всем жизнь, разрешив подключать совмещенный РЕN-проводник не только к РЕ шине ВРУ, но и кому куда вздумается..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Декабря 2014 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

разрешив подключать совмещенный РЕN

PE шине или ГЗШ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Декабря 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ Р 50571-5.54-2013 они облегчили всем жизнь, разрешив подключать совмещенный РЕN-проводник не только к РЕ шине ВРУ, но и кому куда вздумается..


1. Ну в общем-то согласно п. 543.4.3 не совсем так...
2. Читая данный ГОСТ (особенно Приложения), постоянно вспоминаю М. Задорнова - помните слова Дж. Буша старшего об однополых браках и почему их нельзя разрешать? В общем, данному тексту место в учебнике максимум для ПТУ, а не как не в НТД государственного масштаба.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines