Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
При получении результатов расчётов появились некоторые трудности с присвоением категории.
Имеет экспериментальная установка для исследования особенностей движения двухфазных смесей в скважине.
Она представляет собой систему трубопроводов диаметром 168 мм и необходимое оборудование (сепаратор, рессивер, компрессор для первоначального заполнения труб) для поддержания в системе трубопроводов постоянного давления в течение 1-3 месяцев. Система полностью герметична, приток воздуха внутрь труб не допускается. При аварийной разгерметизации в окружающую среду выходит всегда одинаковое количества вещества, которое закачано в трубы, независимо от места разрыва и диаметра разрыва. Рабочие вещества-метан и дизельное топливо (Д.Т.). Система под постоянным давлением 4 МПа.  Д.Т. очень мало - 20 г/куб.м. Количество метана, которое может выйти при аварии 248 куб.м. Д.Т. в системе 5-6 литров. Сценарий пролива полностью исключён с учётом давления системы. При определении категории по п.8.1 СП12 пож. риск равен 6х10 в -7 степени, т.е. "А" не получается. Каковы могут быть дальнейшие действия по определению категории?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2014 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Каковы могут быть дальнейшие действия по определению категории?

Мне кажется, что при разгерметизации системы и воспламенении выходящих продуктов образуется факел пламени, размер которого можно определить по В.7 "Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов"
Длину факела LФ, м, при струйном горении горючих газов рассчитывают по формуле В40 СП12 и затем найти интенсивность теплового излучения на расстоянии 30м от наружой установки.
,

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2014 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Это для категории ВН.

Инженер (Москва, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Но для категории Вн присутствие ГГ не предусмотрено таблицей 2.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2014 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

При определении категории по п.8.1 СП12 пож. риск равен 6х10 в -7 степени, т.е. "А" не получается.

Сомнительно, выходят 248 кубов газа под давлением 40 атм. , а риск взрыва  маленький. Как это может быть?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Декабря 2014 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый K.S., давайте сначала внесем ясность в приведенные И.Д., а именно "Количество метана, которое может выйти при аварии 248 куб.м." ....
Указанные "248 куб. м.".... это при Н.У. или при "под постоянным давлением 4 МПа.", т.е. давайте сначада определимся с МАССОЙ метана в облаке (я понимаю, что оно ОЧЕНЬ быстро рассеивается, но методики, даже РТН и Газпрома не исключают сгорания с избыточным давлением) ....
Так что, давайте сначала уточним И.Д., потом определим МАССУ, вид окружающего пространства и только потом будем считать последствия возможной аварии ... (и давайте последовательно: величина  расчетного изб. давление взрыва на расстоянии 30 м, пробит-функция, условная вероятность поражения ......, вероятность события ... и только потом величина Пож. Риска) ... А так, только с конечным результатом ... сложно рассуждать (и по каким последствиям Вы считали: дефлагр. взрыв, пожар-вспышка, факел или еще чего-то ......).

ПРИМЕЧАНИЕ. (для определения плотности газа рекомендую использовать формулу адиабатты, приведенную (под № 56.1 на листе 71) в Книге 5 "Аварии и катастрофы" (Предупреждение и ликвидация последствий).
Прикладываю, отсканированные страницы этой Книги (с большой буквы)
* АварКатастр_5_гл.56.pdf
(3124.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines