Сообщение #1 : 17 Января 2015 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Помогите начинающему специалисту.
Проект проходит экспертизу.
Горячее водоснабжение осуществляется бойлерами. Назревают вопросы:
1) Расчет ГВС- как рассчитывать необходимое количество нагреваемой воды, ее расход?
2) Бойлеры запитываются от холодной воды, значит, при составлении расчетной схемы нужно считать, что приборы, требующие горячую воду, потребляют это же количество,но только холодной, так?
соответственно, подводящие магистрали будут большего диаметра, чем при обычном гидравлическом расчете ХВС.
3)По СНиП необходимо предусматривать  циркуляцию ГВС. С бойлерами можно этого не предусматривать?
4) Никак не разберусь, как рассчитать баланс водоснабжения и водоотведения для водоканала?
Буду очень благодарен, если кто-то вспомнит начало своего трудового пути и пожертвует пример расчета. Спасибо.

? (Луга, Россия)
7777777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2015 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Рассчитайте расход горячей воды и так теплотехник подберёт бойлер, Ничего тут такого нету

Инженер (Владикавказ, Россия)
Александр 4547
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2015 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

7777777, это ложится на мои плечи...
может после расхода горячей воды приплюсовать его к холодной...?
или сразу брать из СНиПа общий (горячей и холодной) расходы воды q[tot][/0] из приложений СНиП 2.04.01-85* ?

? (Луга, Россия)
7777777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2015 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

По расходу горячей воды  и подпитки ,которая не значительно подбирают и бойлеры и все котлы(газовые иэлектрокотлы)

Инженер (Владикавказ, Россия)
7777777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2015 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

По расходу горячей воды, а по расходу горячей воды дают теплотехники  расход воды  на подпитку , он не значителен

Инженер (Владикавказ, Россия)
7777777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2015 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

При бойлерах не нужна циркуляция.

Инженер (Владикавказ, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)


При бойлерах не нужна циркуляция.

Спорно. Если под бойлером подразумевается не водонагреватель на 50-100 л, установленный прямо у раковины/душа.
Александр 4547
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2015 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Бойлер-  электроводонагреватель накопительный на 150-200 л

? (Луга, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines