Сообщение #1 : 26 Января 2015 года, 04:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вот есть такой интересный пункт в ПУЭ:
п. 6.2.8: В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

У меня в наличии ВРУ (допустим насосной станции) и все силовые электроприёмники (электродвигатели насосов в основном) подключены к нему. Значит следуя этому пункту, я щит освещения должен подключить к вводным зажимам вводных аппаратов ВРУ, т.е. минуя учёт? Кто как поступает? Я всегда подключаю щит освещения к шинам ВРУ.
И еще, место присоединения линий освещения к линии питания электросиловых установок кто как понимает? Это получается отпайка что ли? Если речь идёт о электросиловых установках , то кабель может быть большого сечения и отпайка на освещение 1,5-2,5 мм2 будет несуразно смотреться. Кто что думает?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2015 года, 06:09
(ссылка на это сообщение)

В Вашем примере все действительно так, придется делать отпайку с верхних губок, на нее сажать автомат для запитки щитка освещения.
Чтобы уйти от этой ситуации можно ставить отдельный вводно-учетный щит и уже от него запитывать отдельно силовой щит с оборудованием и отдельно щит освещения.

Инженер (Норильск, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Если есть техническая возможность - лучше разделить свет и силу на ВРУ здания.
А если ситуация как написал m1s4n и насосная - отдельно стоящая (пристроенная) - то повесить вводно-распределительный щит (заодно зафигачив в него счетчик), и устроить два отвода - на насосы и на свет.
Ну и в худшем случае (нет денег) - отвод от верхних губок вводного рубильника щиат насосов на вводной аппарат рядом висящего щита освещения (его, в принципе, можно даже к боковине щита насосов прикрутить, чтоб меньше возиться)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2015 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Всё это правильно, но когда кабель от вводных зажимов без коммутационных аппаратов - то это плохо, защиты от кз никакой.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yaha
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июня 2015 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Ну если нет противоречия с п. 3.1.16 ПУЭ, то ничего страшного в ответвлениях нет

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines