beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт электрических нагрузок. Полезные справочники и издания

Количество просмотров - 10866
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Января 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

 
* _нагрузки.djvu
(5951.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 909]
вложение №4]
Уважаемые Коллеги!
Может быть это пригодится!
Удачи!

Файл  1.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
М 788 -1069 Тяжпромэлектропроект.

Файл 2.
Пособие к указанием по расчету электрических нагрузок. ( Вторая редакция)
Тяжпромэлектропроект.

Файл 3
РТМ 36.18.32.4-92 Указаний по расчету электрических нагрузок

Файл 4.
Е.Я.АБРАМОВА, С.К.АЛЕШИНА
Расчет электрических нагрузок в городских сетях
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ


Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Января 2015 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Для примера выкладываю файлы расчета электрических нагрузок и
принципиальную схему распределительной сети одного и того же объекта
Чертежи выполнены с использованием отечественного программного продукта,
выходными документами которого являются
графические с расширением dxf
текстовые с расширением rtf
* нагрузки1.rtf
(180.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1027]
* Схема2.dwg
(223.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 718]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Владимир 42
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Января 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Как раз то, что надо. Благодарю, пригодится. А не подскажите, что за отечественный программный продукт? Не NanoCad случаем?

? (Новосибирск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Января 2015 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

В левом верхнем углу файла схема2.dwg указан отечественный программный продукт

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Января 2015 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, что значат на схеме числа рядом с автоматами "2/2", "3/3", "12,5/12,5" ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

по-видимому, номинальный ток/ток уставки, хотя для модульной серии это не актуально...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

однако САПР так делает...

Инженер (Оренбург, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2015 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, что значат на схеме числа рядом с автоматами "2/2", "3/3", "12,5/12,5" ?

Ответ дан ниже


по-видимому, номинальный ток/ток уставки, хотя для модульной серии это не актуально...


Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2015 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Подскажите такой вопрос..
Есть распред. щит 0,4 кВ.
В нём имеются как 3-ёх, так и 1-но фазные подключения.
Как суммировать общее потребление щита (ток, А) по всем подключениям, а именно - можно ли складывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей или нужно приводить к какому-то общему знаменателю?
Ведь это токи от разных напряжений!
И как тогда правильно указывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей на одной принципиальной схеме?
Владимир 42
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2015 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)


Подскажите такой вопрос..
Есть распред. щит 0,4 кВ.
В нём имеются как 3-ёх, так и 1-но фазные подключения.
Как суммировать общее потребление щита (ток, А) по всем подключениям, а именно - можно ли складывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей или нужно приводить к какому-то общему знаменателю?
Ведь это токи от разных напряжений!
И как тогда правильно указывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей на одной принципиальной схеме?


РТМ 36.18.32.4-92. п. 3.2.1.7. 
При  наличии  группы  однофазных  ЭП,  которые  распределены  по  фазам  с
неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных
ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП
с той же суммарной номинальной мощностью.
В  случае  превышения  указанной  неравномерности  номинальная  мощность  эквивалентной
группы  трехфазных  ЭП  принимается  равной  тройному  значению  мощности  наиболее
загруженной фазы.

А вообще лучше вообще весь РТМ 36.18.32.4-92 прочитать, многое понятно становится.

? (Новосибирск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Февраля 2015 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Подскажите такой вопрос..
Есть распред. щит 0,4 кВ.
В нём имеются как 3-ёх, так и 1-но фазные подключения.
Как суммировать общее потребление щита (ток, А) по всем подключениям, а именно - можно ли складывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей или нужно приводить к какому-то общему знаменателю?
Ведь это токи от разных напряжений!
И как тогда правильно указывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей на одной принципиальной схеме?

Я никогда не задумываюсь по этому вопросу,так как использую модуль АЛЬФА 70 программного
комплекса САПР-АЛЬФА ( www.sapralfa.ru )
Все это указывается в исходных данных
Можно при желании найти и другие программы
Удачи!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Февраля 2015 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)


РТМ 36.18.32.4-92 прочитать

Вот спасибо!
Владимир 42
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Февраля 2015 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Я же, в свою очередь, могу посоветовать продукт NanoCAD Электро.

? (Новосибирск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2015 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Прежде, чем автоматизировать расчеты, их нужно "пожевать" ручным трудом =)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Февраля 2015 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Я же, в свою очередь, могу посоветовать продукт NanoCAD Электро.

Кто какими программными продуктами располагает ,в том числе и финансами
Решать нужно самому!
Большинство "хозяев" считает,что достаточно иметь механическую бездумную чертилку
АВТОКАД и все!
В свое время я лично приобрел некоторые программные продукты за свой счет не затрагивая
интересы "хозяев жизни" и они (программные продукты) окупились уже давно
Правда они раньше значительно меньше стоили,чем сегодня
Удачи!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines