Сообщение #1 : 28 Января 2015 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Возник вопрос при проектировании ЛЭП-110 кВ, нужно выполнить переход с ВЛ110 кВ на КЛ 110 кВ, если кто сталкивался с этим, поделитесь мнениями. Каким способом? какая конструкция нужна?

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Января 2015 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Была тема https://www.proektant.org/index.php?topic=1840.0

Проектировщик (Харьков, Украина)
Диас C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2015 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

есть ли у кого чертежи, помогите народ!
Опора 2-х цепная 110кВ.JPG
 
* Опора 2-х цепная 110кВ.JPG
(47.24 Кб, 500x643)  [скачать]  [загрузок: 142]

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2015 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

есть ли у кого чертежи, помогите народ!

Интересное  решение, до этого видел решения только через портал.
Для начала определитесь с производителем и типом концевых муфт 110кВ. Они очень сильно различаются по конструктиву, высоте, заземлению экранов.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Диас C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Января 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


есть ли у кого чертежи, помогите народ!

Интересное  решение, до этого видел решения только через портал.
Для начала определитесь с производителем и типом концевых муфт 110кВ. Они очень сильно различаются по конструктиву, высоте, заземлению экранов.

С этим проблем нет, а вот именно интересует вопрос по самой конструкции

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Января 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Вопрос именно по конструкции крепления муфты как на фотографии? Именно этот случай?

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Диас C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Января 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)


Вопрос именно по конструкции крепления муфты как на фотографии? Именно этот случай?

да, совершенно верно

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines