beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема электроснабжения. Как подобрать предохранители и автоматы защиты, методика расчёта?

Количество просмотров - 7341
(ссылка на эту тему)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Февраля 2015 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли составлена схема (выделена красным). как подобрать предохранители и автоматы защиты? напишите методику расчета! очень надо
* ул.Ленина - итог.dwg
(2852.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 171]
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Февраля 2015 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

1) для выбора номиналов автоматов и предохранителей - нужны установленные и расчетные токи нагрузки отходящих линий. По расчетному току нагрузки  и току КЗ в конце  линии выбираем  номинал преда (от РУ-0,4 до ВРУ на Л-1, и т.д.). Смотри прикрепленный файл - на примере предохранителя ПН-2. Например, пред номиналом 200 А расплавится за 0,4с при токе КЗ 1700 А, а за 5с при токе в 1000 А.
Более подробно
* Плавкие предохранители.pdf
(1182.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 694]

2) в ТП-74: от Т1 (и Т2) ТМ-630/6 до РУ-0,4кВ в распред.устройстве  необходим вводной рубильник (или автомат)! Номинал рекомендуется производителем трансформатора.
* ПН2.pdf
(136.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 405]

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Тут ситуация такая, будет демонтироваться ТП. В место ТП будет устанавливаться ВРУ-0,4 питающиеся от ТП-74 четыремя кабелями АВБбШВ 4х95. какие будут тут плавкие вставки( я ни знаю ничего о токе). Существующие абоненты демонтируемой ТП будут муфтиться к ВРУ(больше ничего не известно). Как тогда быть???
* ул.Ленина - итог.dwg
(2905.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 107]
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Как по таким данным можно рассчитать и подобрать предохранитель или автомат?: P=80 кВт, длина участка L=90 м, cosф=095, Кабель АВБбШв - 1, 4х50 мм2, U=380 В. Напишите пожалуйста порядок расчета по этим данным.
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2015 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

1) подобрать: по току КЗ на конце кабеля ( в Вашем примере 90м  АВБбШв 4х50).  по таблице в вышеприложенном файле ПН2.pdf
2) рассчитать: подобный вопрос описан https://www.proektant.org/index.php/topic,31517.0.html

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Февраля 2015 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

мда...Тогда нужно начинать с азов. прочитать ПУЭ, Радкевича "Проектирование систем электроснабжения", Дьякова "Основные расчеты по электрооборудованию" и т.д.

Инженер (Оренбург, Россия)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Февраля 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Файл ваш рассмотрен. Не вижу схемы, выделенной красным. Красным показан только ваш кабель на плане.
Ваши данные: Р=80кВт, соs ф =0,95, кабель алюминиевый 4х50, L=90, U=380 В.
Если 80 кВт - это установленная мощность , то I расч. по уст. мощ-ти = Р/(1,73*0,38*соs ф).=128А. Учитываю пусковые токи: Iрасч*Iпуск.=128*1,15=147,2А.
Есть предохранитель ПН2-250-10. Его ряд по номиналу тока: 80,100,125,160,200,250А. Выбираем номинал предохранителя 160А (ближайшее большее). Конечно же, предохранитель расчитан, что он будет устанавливаться в каждой фазе, соотв-но, их будет 3 (фаза А,В,С). А автоматы можно выбрать с регулируемой уставкой например из фирмы АВВ соответственно с учетом селективности.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Февраля 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Выбираем номинал предохранителя 160А (ближайшее большее).
,
Пред номиналом 160 А при КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ в конце линии: расплавится за 0,4с при токе КЗ 1300 А, а за 5с при токе в 750 А! Ток КЗ необходимо рассчитать, чтобы утвердить данный номинал 160 А, или на ступень ниже - в случае меньшего тока КЗ! В данном случае ток КЗ для 90м  АВБбШв 4х50: Iкз(1)=220/(0,014+0,09*1,48)=1495 А. Где 0,014 Ом - сопротивление трансформатора 630кВА, 0,09 км -длина линии,  1,48 Ом/км удельное сопротивление алюминиевого кабеля 4х50.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Февраля 2015 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

И что? Вы предлагаете все-таки уменьшить номинал предохранителя? Расскажите подробнее, может я чего-то не знаю! :-)

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Февраля 2015 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

номинал предохранителя? Расскажите подробнее, может я чего-то не знаю!

В вышеприкреплённом файле ПН2.pdf : пред номиналом 160 А при КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ в конце линии: расплавится за 0,4с при токе КЗ 1300 А, а за 5с при токе в 750 А. В данном случае ток КЗ для 90м  АВБбШв 4х50: Iкз(1)=1495 А >1300А. Условие выбора вставки 160 А выполняется. (к примеру, если длина кабеля АВБбШв 4х50 составит 120м , за 0,4 с Iкз(1)=1148 А <1300А условие не выполнится. И придется принимать 125 А. Насчет 0,4 с и 5 с обсуждение https://www.proektant.org/index.php/topic,31517.0.html )

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Февраля 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Nissan, вот скажи из вышесказанного примера Учитываю пусковые токи: Iрасч*Iпуск.=128*1,15=147,2А.(откуда ты взял пусковой ток 1,15, объясни по подробнее)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Февраля 2015 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Vlad 380, пред номиналом 160 А при КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ в конце линии: расплавится за 0,4с при токе КЗ 1300 А, а за 5с при токе в 750 А. В данном случае ток КЗ для 90м  АВБбШв 4х50: Iкз(1)=1495 А >1300А. Условие выбора вставки 160 А выполняется. (к примеру, если длина кабеля АВБбШв 4х50 составит 120м , за 0,4 с Iкз(1)=1148 А <1300А условие не выполнится. И придется принимать 125 А.
Номинал 125А не мало ли?? если расчетный ток составляет 147,2 А
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Февраля 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Не помню где упоминалось про пусковые токи, что для выбора кабеля при включении электроприемников учитывать  увеличение тока на 10-15 %

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Февраля 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Nissan, как можно подобрать предохранители если известно только сечение кабеля АВБбШв 4х95 и трансформатор 630??? можно ли по длительно допустимому току подобрать??
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Февраля 2015 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

как можно подобрать предохранители если известно только сечение кабеля АВБбШв 4х95 и трансформатор 630
Уважаемый Koha! В Сообщение #8 , я расчитал ток КЗ ! и подбор по нему предохранителя по таблице ПН2.pdf в Сообщение #2: В данном случае ток КЗ для 90м  АВБбШв 4х50: Iкз(1)=220/(0,014+0,09*1,48)=1495 А.
Где 0,014 Ом - сопротивление трансформатора 630кВА,
0,09 км -длина линии, 
1,48 Ом/км удельное сопротивление алюминиевого кабеля 4х50.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines