В коридоре для ВЛ-10 кВ лежит много коммуникаций. Как выдержать нормируемые разрывы?
|
Количество просмотров - 2457
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Swan
|
Добрый день.
Для выполнения проекта были предоставлены материалы предварительного согласования размещения земельных участков для строительства ВЛ-10кВ (в масштабе 1:10000) и съемка местности (в масштабе 1:2000). В процессе работ выяснилось что невозможно пройти тем коридором какой отведен, т.к. в данном коридоре лежит огромное количество коммуникация различного назначения и выдержать нормативные разрывы будет очень проблематично. С моей стороны было предложено сместить трассу, но ГИП настаивает на прокладке согласно отвода. Что можете посоветовать в данной ситуации?
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Закладывайте в местах установки опор шурфы - видны будут коммуникации и расстояния до них. Вопрос ещё и в том, согласуют ли хозяева этих коммуникаций такое "подселение"...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Swan
|
Да, но даже шурфование не дает право нарушать разрывы до действующих коммуникаций.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Естественно. Ищите значит другое место под опору, играйте пролетами, типами опор. Безвыходных положений не бывает...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Energy 202

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
надо ещё запросить ТУ на пересечение с этими коммуникациями, если они сторонних организаций. отвод земли и изыскания денег стоят. так что одним "проблематично" не отделаетесь. попробуйте варианты перехода в кабельную линию, перехода опор в более высокие по напряжению габариты ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
|
|
|
Swan
|
Не всё досказал изначально, речь идет о параллельном следовании с существующими коммуникациями. Вернее отвод по нему и сделан, по этому коридору ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) Хотя на материалах предварительного согласования все выглядит условно и коммуникации подземные не нанесены . Зато на 1:2000 всё в полной красе ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Swan
|
Вот например вырезал кусочек 400 метров
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Energy 202

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не всё досказал изначально, речь идет о параллельном следовании с существующими коммуникациями. Вернее отвод по нему и сделан, по этому коридору ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) Хотя на материалах предварительного согласования все выглядит условно и коммуникации подземные не нанесены . Зато на 1:2000 всё в полной красе ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) что за коммуникации? подземные? в соответствии с ПУЭ не получается разместить опоры? тогда надо отводить землю уж)
|
Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
А есть согласования на выборе трассы собственников коммуникаций расположенных в отведённом коридоре и тех кто выдавал технические условия? Или только районных зелеустроителей и районных властей?
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Swan
|
А есть согласования на выборе трассы собственников коммуникаций расположенных в отведённом коридоре и тех кто выдавал технические условия? Или только районных зелеустроителей и районных властей?
Есть только согласования на пересечки и районных зелеустроителей и районных властей.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
На пересечки - понятно, а на параллельное следование? (габбариты сближений и т.п.). А, главное устраивает ли данная трассы того кто выдавал ТУ? Всё это вопросы заказчика. Чувствуется, что Ваш ГИП самоустранился от решения данных проблем, а это его "хлеб", пусть отрабатывает... Наезжайте..
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Что-то мне кажется, что Ваш заказчик подсунул Вам материалы съёмки для кабельных линий. Для ВЛ никто съёмку шириной 8 м не делает...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Swan
|
Что-то мне кажется, что Ваш заказчик подсунул Вам материалы съёмки для кабельных линий. Для ВЛ никто съёмку шириной 8 м не делает...
Нет, съемка не для кабельных линий. Просто в данном случае идет коридор кабелей с подстанции. Таких кусков много, где лежат и другие линии:, газопроводы, водоводы, нефтепроводы ... Читайте внимательнее... отвод под ВЛ 8,4 м ... а съемка сделана 100 метровым коридором
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Но у Вас на выкопировке в указанном коридоре по центру идут КЛ. Где же ось Вашей трассы?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Swan
|
Но у Вас на выкопировке в указанном коридоре по центру идут КЛ. Где же ось Вашей трассы?
Хорошо разъясняю пошагово. Есть материалы предварительного согласования отвода земли. В них указывается коридор (участок) от существующей ВЛ шириной 8,4 м (я его нанес синей прерывистой линией). Карты испрашиваемых земельных участков в масштабе 1:10000 содержат только ситуацию (укрупнено). Кто и каким образом определил, что необходимо пройти (если рассматривать участок приведенный мною выше) с правой стороны от существующей ВЛ, а не с левой я не знаю. Но на съемке 1:2000 этот отведенный коридор ложится ровненько на коридор кабелей (в других местах на трубопроводы различного назначения). Вот у меня и возникла проблема, как идти в таких ситуациях?
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
|