beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подвеска кабеля Мульти-Виски на ВЛИ 6 кВ. Как выполнить усиление фундамента опоры?

Количество просмотров - 1218
(ссылка на эту тему)
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Февраля 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, ситуация следующая: есть существующая двухцепная линия 6 кВ с проводом СИП 3, необходимо на эти же опоры повесить кабель мультивиски, сущ опоры проходят в слабых грунтах, есть болотистая местность и необходимо усиливать фундаменты опор, подскажите, какие есть типовые и не типовые решения?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2015 года, 04:50
(ссылка на это сообщение)

Какие применены опоры на существующей - 6 кВ?

Инженер (Омск, Россия)
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2015 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

стойки СВ110-5, пока рассматривается вариант лежневого усиления, на подобие типового варианта усиления деревянных опор
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2015 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Концевые опоры уже на пределе по несущей способности, а вы их ещё хотите нагрузить....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Февраля 2015 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

По результатам расчетов получилось, что расчетная несущая способность закрепления в грунтах двухцепных опор Мр превышает нормативную Мгр..., то есть как я понимаю смысл в том, что б опора не утонула под новыми нагрузками...требование сетей оставить эти опоры и усилить фундаменты, т.к. грунты слабые, от кабеля не сильно уменьшается несущая способность
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2015 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

а возможно усилить ригелями..и если да, есть какие решения?
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

а возможно усилить ригелями..и если да, есть какие решения?

это моё личное мнение. Да есть решения, любой типовой возьмите там идут опоры с ригелями или плитами. Другое дело, что точно вам подскажет и поможет подобрать фундамент только строитель с учетом рассмотрения геологии по данному месту. Так как нагрузка увеличиться не только вертикальная но и к примеру снеговая и по ветру. Если усиливаете "на глаз" заложите плиты, а если серьезно то без аналитики подкрепленной расчетами не обойтись.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2015 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

геология у меня есть по данному месту...примеры расчетов бы не помешали
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Февраля 2015 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Ну чем могу помочь....посмотрите мо ж че интерсного найдете.
* 23.0087_болотистые грунты.pdf
(1439.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]

Могу выслать 3041тм-т2_Руководство по проектированию опор и фундаментов ЛЭП и РУ выше 1 кВт. Но энергетикам в ТМ смотреть нечего..

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Февраля 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

спасибо, я уже скачал руководство
Антон 456
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Февраля 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

23.0087 - мне не подходит, у меня опоры уже стоят, необходимо усилить без демонтажа
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines