Нория (Зерновой элеватор). Можно ли ставить молниезащиту?

Количество просмотров - 4336
(ссылка на эту тему)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2015 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выполнить молниезащиту нории (элеватора) 50х50 м и 24 метра в высоту.
Вопрос:
можно ли ставить защиту на зернохранилища? Если я не ошибаюсь они взрывоопасны, пшеничная пыль.
Если нельзя то ставить молниеприемник придется на высоте около 50-60 метров, здравый смысл мне подсказывает, что я копаю не туда.

Может кто подскажет правильное решение?

? (Армавир, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Аналогичная ситуация...в примерах молниезащита выполнена так:
1 - молниеприемники на площадках обслуживания и галереях. они металлические и принимается что нет металлической связи с двигателями оборудования;
2 - токоотводы выполнены прутком диам.8. опять же прокладывают металл по металлу;
3- заземлители - проложен контур вокруг самого элеватора и к нему присоединены токоотводы. фундамент армированный и в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 его можно использовать в качестве естественного заземлителя.
Вопрос: зачем закладывать столько металла, если и так все металлическое и физически не получится изолировать систему молниезащиты от металлического оборудования?? Может на самом деле лучше ставить одну большую молниеприемную мачту большую, ну или две. Зато будет смысл выполнения молниезащиты, иначе мы просто наоборот притягиваем молнию на наше взрывоопасное предприятие.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Есть довольно дорогостоящий вариант с цепью изолированных молниеприемников + изолированные опуски токоотвода к заземлению. Эффективно, но #@#^но дорого((
Рисунок8.png
 
* Рисунок8.png
(1827.8 Кб, 1091x817)  [скачать]  [загрузок: 1333]

? (Москва, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2015 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

примерно это и имела ввиду, только высота самого элеватора составляет 50м. и периметр 40х60, соответственно высота молниеприемников будет еще больше. Вопрос следующий, руководство не хочет новшевств и считает что всегда делали и хорошо было, экспертизы проходили....осталось дождаться когда один раз взорвется элеватор и будут искать проектировщиков))

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

при таких раскладах рекомендую просто заземлить строение... и молиться Тору... [смех]

? (Москва, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июня 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Так тоже не хотят..а то получается нет зазмеления..))))такое ощущение что люди физику в школе проболели..весь курс))))

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июня 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

в смысле "нет заземления" - заложите хороший контур, с вертикальными глубинными электродами, шоб 4 Ома по фэн-шую, и к нему подключите здание (на сколько понял - цельнометаллическое?)

? (Москва, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июня 2015 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Это есть вид таких людей "слышу звон, да не знаю где он", считают что еси нет молниеприемника и токоотвода, значит нет системы молниезащиты и заземления...

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июня 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

РД в помощь тем людям "которые всегда так делали" [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июня 2015 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

А из чего эта нория сделана? Если металл толще 0.5 мм, то можно считать, что молниезащита уже есть.

? (Челябинск, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Июня 2015 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

листовая сталь 2мм ну и остальные металлоконструкции еще больше. но дело в том, что на самом наверху стоит взрыворазрядитель, ну как то его не поворачивается рука использовать в качестве молниеприемника))

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Евген Коч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Июня 2015 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

1. Учитесь считать разделительный промежуток s.
2. Знакомьтесь с приёмами построения изолированных участков систем защиты от молнии. Весь силос целиком, пожалуй, оборудовать изолированной системой неоправданно дорого, поэтому только в районе взрывоопасных зон.
3. Обратите больше внимания на системы эквипотенциальных соединений.
4. Научитесь строить заземлители фундаментного типа с арматурой из стали марки А500, которая не допускает сварки.
5. Научитесь формировать LPZ (зоны защиты от молнии) и устанавливать SPD (противоимпульсную защиту) на границах LPZ координированным образом.
Для начала скачайте каталог TBS фирмы "OBO Bettermann" и освойте его первую половину (основные теоретические сведения).
И будет вам счастье!

Эксперт (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines