Металлическая подставка под шкаф ВРУ Prisma G. Строительное задание на изготовление?

Количество просмотров - 3543
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Марта 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, друзья! Возникла такая ситуация. В проекте заложил шкаф ВРУ Prisma G с боковым кабельным каналом для ввода кабелей сверху, поэтому в кабельном канале в электрощитовой отпала надобность. Через 3 месяца пришли шкафы и почему-то без боковых кабельных каналов. Кто виноват, разбираться уже нет смысла. Чтобы не затягивать стройку, решено было поставить шкаф на металлическую подставку из уголков для ввода кабелей снизу. Может есть типовые решения таких подставок? или примеры у кого найдутся?
Понятно, что длина и ширина подставки зависят от размеров шкафа, но от чего зависит высота?

Инженер (Оренбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Марта 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Может поможет - Каталог Prisma G стр 84 Размещение шкафа на раме

Размеры. Сборная рама стр.142 в этом же каталоге.

Инженер (Омск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Марта 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

эээ...может я не то смотрю?
здесь
* Prisma_G_cat_2012.pdf
(28984.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 185]

на указанных страницах вообще не то

Инженер (Оренбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Марта 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Я не указал где находится.Каталог "Prisma G" в Архиве файлов электротехнический

Инженер (Омск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Марта 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь, это моя ошибка. Шкаф напольный Prisma P.

Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Марта 2015 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

но от чего зависит высота?
от затопления как бы, ну и удобство ввода кабелей снизу. Высотой 400мм я где то применял подставку.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Марта 2015 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

тоже вот думаю, от кабелей плясать. минимальный радиус изгиба ВВГнг 4х185 равен 7,4 х 51.5=382 мм. Соответственно, высоту лучше взять 400 мм. Спасибо!
Еще вопрос: высота значительная, плюс высота шкафа 1700 мм. Не понадобится ли еще ступеньку для обслуживания делать?

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59