Реле максимального тока РС80М2М-8. Как удалить информацию об уставках из памяти реле?

Количество просмотров - 3414
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Марта 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Собственно, есть сабж. Уставки набираются путём установки клем на соответсвующие дискретные выходы. Так вот, реле было настроено на одни уставки по току и времени, потом надо было переставить его в другое место. Уставки поменял, зажал соответствующую кнопочку секунд на 5, чтобы уставки в памяти переписались. В итоге уставка МТЗ изменилась, а уставка по времени осталась таже самая, что и была. Пробовал разные варианты наборок - время не меняется. Пробовал менять времятоковые характеристики - ничего. Вот, собственно, вопрос: как можно полностью удалить информацию об уставках из памяти реле? В инструкции об этом ничего не сказано. Ну, или, возможно кто-то с сталкивался уже с такой же проблемой и знает какие-то другие варианты решений?
123.jpg
 
* 123.jpg
(82.54 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 451]

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2015 года, 00:15
(ссылка на это сообщение)

Раз уставка по току изменилась, а уставка по времени не меняется, то дело скорее всего в неисправности реле. Тем более, что инструкция предусматривает достаточность выполнения действий, которые Вы уже провели, для перезаписи уставки. Последний вариант в этом убедиться - написать письмо в  EMV с описанием проблемы. Возможно, что Вы не первый и Вам помогут. По крайней мере нормальные фирмы собирают информацию об отказах, расследуют, анализируют и принимают меры, чтобы исключить их повторение. Быть может, на Ваш экземпляр реле еще распространяются гарантийные обязательства.
А с проблемой Вашей здесь, возможно, редко кто и сталкивался, сейчас микропроцессорные реле в ходу, статические редко ставятся. Тем более, с таким оригинальным интерфейсом, как у этого.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)


Раз уставка по току изменилась, а уставка по времени не меняется, то дело скорее всего в неисправности реле. Тем более, что инструкция предусматривает достаточность выполнения действий, которые Вы уже провели, для перезаписи уставки. Последний вариант в этом убедиться - написать письмо в  EMV с описанием проблемы. Возможно, что Вы не первый и Вам помогут. По крайней мере нормальные фирмы собирают информацию об отказах, расследуют, анализируют и принимают меры, чтобы исключить их повторение. Быть может, на Ваш экземпляр реле еще распространяются гарантийные обязательства.
А с проблемой Вашей здесь, возможно, редко кто и сталкивался, сейчас микропроцессорные реле в ходу, статические редко ставятся. Тем более, с таким оригинальным интерфейсом, как у этого.


Проблема была механическая. Не работал один из выходов на панели уставки по времени. Немного изменили уставку, чтобы не задействовать нерабочий выход, и всё заработало. Но всё равно, спасибо за ваше внимание к вопросу.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2015 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Не работал один из выходов на панели уставки по времени

"Механическая", это в смысле - не было контакта в разъеме под перемычку?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)


Не работал один из выходов на панели уставки по времени

"Механическая", это в смысле - не было контакта в разъеме под перемычку?

Не было контакта между выходом и самой платой.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines