АПС склада СУГ. Выбор взрывонепроницаемой оболочки для оборудования, кабелей?

Количество просмотров - 1995
(ссылка на эту тему)
Jimmy Todeski
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Марта 2015 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, столкнулся с проектом по автоматическому пожаротушению, до этого момента особо пожаркой не занимался.
Интересуют несколько принципиальных вопросов, которые сильно могут повлиять на проект в целом, а переделывать не хотелось бы.

Проект пожаротушения предварительно включает в себя следующее оборудование:
- пожарные задвижки АУМА (8 задвижек на подачу воды в отдельные парки и 2 общих задвижки на входе в склад);
- извещатели пламени автоматические ИПЭС-ИК/УФ (в парках);
- извещатели ручные ИП 535-1ЭС (на выходе из парков);
- свето-звуковой оповещатель.
Автоматизацию планируется сделать на базе оборудования "Болид", управление задвижками через Поток-3Н

Собственно вопросы:
1. Склад СУГ имеет зону класса В-Iг по ПУЭ.  
Достаточно ли будет взрывонепроницаемой оболочки Exd у всего оборудования (задвижки,извещатели автоматические,извещатели ручные,свето-звуковой оповещатель) и подключения этого оборудования на приборы "Болид" для обеспечения требований по взрывозащите?
2. Согласно ГОСТ 31565-2012 необходимо применять кабели с обозначением нг(А)-FRLS, есть ли какие-то дополнительные меры по защите кабелей (проектом предусматривается кабельная проходка Roxtec на вводе кабелей в операторную)?
3. Возможно есть какие-то нюансы по системе автоматизации из вашего опыта, которые необходимо знать?

Проектировщик (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Марта 2015 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СУГ


РЕКОМЕНДАЦИИ

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Jimmy Todeski
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Марта 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Рекомендации читал, но там нет ответа на вопросы заданные в теме, автоматизация там толком не описана.

Проектировщик (Пермь, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Марта 2015 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Собственно вопросы:
1. Склад СУГ имеет зону класса В-Iг по ПУЭ.
Достаточно ли будет взрывонепроницаемой оболочки Exd у всего оборудования (задвижки,извещатели автоматические,извещатели ручные,свето-звуковой оповещатель) и подключения этого оборудования на приборы "Болид" для обеспечения требований по взрывозащите?
2. Согласно ГОСТ 31565-2012 необходимо применять кабели с обозначением нг(А)-FRLS, есть ли какие-то дополнительные меры по защите кабелей (проектом предусматривается кабельная проходка Roxtec на вводе кабелей в операторную)?
3. Возможно есть какие-то нюансы по системе автоматизации из вашего опыта, которые необходимо знать?

1. Exd недостаточно, потому как полное обозначение содержит еще характеристики среды (например IIAT3), которые тоже важны.
2. Все кабели должны быть защищены от механических повреждений. Roxtec это только ввод в здание. А по наружной установке кабели тоже защищать надо.
3. Не помню где, но кажется в федеральных нормах прописано, что необходим контроль цепей исполнительных механизмов, возможно и датчиков.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Jimmy Todeski
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Марта 2015 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


1. Exd недостаточно, потому как полное обозначение содержит еще характеристики среды (например IIAT3), которые тоже важны.
2. Все кабели должны быть защищены от механических повреждений. Roxtec это только ввод в здание. А по наружной установке кабели тоже защищать надо.
3. Не помню где, но кажется в федеральных нормах прописано, что необходим контроль цепей исполнительных механизмов, возможно и датчиков.

1. Извещатели пламени - 1ExdIICT4
Извещатели ручные - 1ExdIICT6
Задвижки - 1ExdIICT4
Свето-звуковой оповещатель - 2ExeIIT5 (располагается вне обвалования, так что судя по ПУЭ 7.3.44г зона не взрывоопасная)
Так что по температуре самовоспламенения проходит, для СУГ она больше 250 град. судя по рекомендациям, на которые ссылались выше.
2. Кабели по установке пойдут в коробах и трубах/металлорукавах
3. Это да, там много параметров, насколько я помню это все есть в СП 5. Но вдруг еще есть какие-то нормы которые упустил?

Проектировщик (Пермь, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Марта 2015 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Возможно есть какие-то нюансы по системе автоматизации из вашего опыта, которые необходимо знать?

Склад СУГ каким объемом (резервуар и общий) и на каком производстве?

Проектировщик ( ? , Россия)
Jimmy Todeski
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Марта 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

У резервуара 200м3, общий получается в районе 8000м3
производство - Сибур

Проектировщик (Пермь, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Марта 2015 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Про РД 39-138-95 часто забывают. Пытаются всё по ВУПП сделать или СТУ разработать

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines