Сообщение #1 : 13 Марта 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня.
На гос экспертизе выставили замечание: отсутствуют проектные решения по устройству внутриплощадочных сетей и наружных сетей для проектируемых систем связи и сигнализации согласно п. 20 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Но в проекте нет ни наружных ни внутренних сетей. Внутренние подводят по другим разделам, наружные - аренда, сущ-й и новый каналы. Т.е строительство на операторе связи, за что и выставлено КП.
В праве ли эксперт требовать  планы прокладки этих линий?
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2015 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

У нас граница проектирования - граница установки. ЗА границей идет трасса до помещения управления. Кто ее будет делать и когда еще не известно. Нам примерно такое же замечание выкатили. Пришлось рисовать план несуществующей эстакады.
Так что думаю и вам надо условно показать трассу и сечения по ней.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Сергей 35
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2015 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

А кто-нибудь может назвать принципиальные отличия ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемы связи?
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2015 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

А кто-нибудь может назвать принципиальные отличия ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемы связи?

И по такому вопросу долго воевали с ГГЭ и с заказчиком. Для ГГЭ в нашем случае оказалось что необходимо указать в названии слово ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ. Заказчик так и не смог объяснить что ему надо.
Или вы про другие отличия?

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Сергей 35
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2015 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

У меня называется "Схема организации связи", а замечание по ГЭ такое: в разделе должна обязательно быть принципиальная схема. Как я понял из разговора одним названием не отделаться, но что конкретно не так видимо большой секрет.
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2015 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

У меня называется "Схема организации связи", а замечание по ГЭ такое: в разделе должна обязательно быть принципиальная схема. Как я понял из разговора одним названием не отделаться, но что конкретно не так видимо большой секрет.

1. Спросить у эксперта- ЧТО именно он хочет видеть, пусть хоть что-то скажет от чего плясать, сошлется на нормы, правила выполнения таких схем и т.п.
2. Выложить схему тут - возможно кто-то из людей в теме посмотрит и подскажет ЧТО еще должно быть на схеме.
3. Назвать схему "Принципиальная схема организации связи"

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Сергей 35
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Марта 2015 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

схему выложил. А ссылается эксперт только на вышеуказанное "Положение" ( №87 от 16.02.2008 ) и ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД из которых можно вытащить только такое определение: Схема принципиальная (полная) это - Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки).
* Сх связи.pdf
(206.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
Grey Cheshire
*
Участник форумов

ПСЦ "Электроника"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

По ГОСТу, на который ссылается эксперт, у Вас изображена схема структурная.
Схема принципиальная будет, когда вы до портов все распишете. Структурная схема - документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines