Поддержание уровня жидкости. Реализация на насосе с ПЧ ATV12

Количество просмотров - 1385
(ссылка на эту тему)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2015 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с настройкой ATV12 в режиме ПИД-регулятора? Вопрос связан с настройкой коэффициентов. По настройке использую метод описанный для Altivar61, в котором сказано, что необходимо вывести интегральную составляющую (rIG) и изменяя пропорциональную (rPG) добиться что бы регулятор вышел на задание с небольшим перерегулированием и потом интегральной убрать это перерегулирование.
В моем случае ATV работает на поддержание уровня в емкости (откачка), в который постоянно поступает вода. Есть обр.связь по уровню. Ставлю rIG - 100, ставлю rPG - 0.01 насос на 50Гц убирает ошибку от о.с., пока останавливается успевает выкачать лишнее, тормозит то LSP, ждет пока ошибка возрастет, откачивает на 30Гц лишнее и также успевая выкачать лишнее и опять в скорость LSP и т.д. Т.е. получаем перерегулирование, хотя по описанию и теории настроек ПИД-регуляторов, при малом проп.коэф. регулятор вовсе должен выходить на заданное ему значение ПИД-регулятора. В чем суть, может проп.составляющая выставляется где еще в настройках?    (с rPG - 100 тоже экспериментировали, результат тот же. Приводов несколько, везде картина одна, начинали с заводских настроек, ACC тоже не помогает).

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Необходимо проверить темпы разгона и торможения (т.н. "рампы"), возможно они выставлены очень медленными.
Далее необходимо настроить систему с только пропорциональным регулятором (интегральный и дифференциальный каналы обнулить, уничтожить).
Наконец, настроив работу в режиме П-регулирования, аккуратно добавляете интегральный канал и получаете ПИ-регулирование.

Главный инженер (Москва, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2015 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Я интегральную составляющую определяю так: после того, как определен П-коэффициент плавно увеличиваю И до того момента, когда начнется "качание". После этого полученное значение И делю пополам и забиваю как рабочее значение.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines