beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Где ставить повторное заземление нулевого провода СИП-2

Количество просмотров - 28635
(ссылка на эту тему)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2015 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Может тема и была пытаюсь понять - ПУЭ требует заземления всех металлических конструкций. Есть типовой 25.0017 - требующий повторного заземления нулевого провода и заправки верхнего внутреннего выпуска под ленту. Но тут возникает  одно - "но" -  заземляем сложные опоры и промежуточные через 100 метров. Тогда получается абсурд - как такового заземления опоры нет, но выпуск заземлен и нулевой выпуск то же, но вот на что он заземлен вопрос. Как обосновать подобное безобразие. ПУЭ не менялось 12 лет, типовики отменены , а монтажнику и проектировщику надо это доказать - при приемке линии ставишь свою подпись и лишних приключений не хочется. Может и сумбурно написал за что извиняюсь.

Инженер (Чехов, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Согласно требованиям п. 2.4.13. «ПУЭ» 7-го изд., «…на ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП)...». Нейтральный проводник СИП может использоваться в качестве PEN-проводника. При питании индивидуальных зданий ответвлением от ВЛ, в соответствии с требованиями п. 1.7.102. «ПУЭ», «…на вводах ВЛ к электроустановкам ….. должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений».
Если принято решение об использовании подземной части опор в качестве повторного заземлителя, то это должно быть в установленном порядке согласовано с владельцем сетей в части выполнения необходимых проектных и монтажных работ на действующей линии. Если возникают какие-то проблемы, то можно рекомендовать выполнить повторное заземление непосредственно на вводе. Кроме того, данное решение обеспечивает более высокий уровень электробезопасности в электроустановке, так как исключается ненадежность проводов ответвления от ВЛ как элемента цепи защитного заземления.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Марта 2015 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Просто наши правила отстали лет на 15 и одно противоречит другому. Добьют энергетику и продадут немного осталось. А подземная часть - тут опять грабли - требование через 100 метров и на сложных колышек забей, а без колышка получается не заземление и на это ссылаются некторые монтажники и проектеровщики и докажи им обратное.

Инженер (Чехов, Россия)
Дмитрий 156000
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2015 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

У нас заказчик (МОЭСК) кроме повторного заземления требует делать видимый спуск по телу опоры. А так согласно ПУЭ, на последней, предпоследней опоре и через каждые 100 метров (для данного региона, независимо от типа опоры - сложная и т.д.)

Инженер ПТО (Кострома, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

но вот на что он заземлен вопрос

Не понимаю сути вопроса.
ПУЭ 2.4.38 На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

По самим заземляющим устройствам есть
3.407-150
5.407-146.1
5.407-146.2
и А10-93

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2015 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Vikvolf , Есть еще такой момент:
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.

Повторное заземление фактически у вас должно будет выполнено на всех опорах, другое дело что не на всех опорах оно будет нормируемым.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Владимир Dfcbkmtdbx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2015 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ, которое в данном случае не устарело:
"1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток.
1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников."
В ответ на:
""Может тема и была пытаюсь понять - ПУЭ требует заземления всех металлических конструкций. Есть типовой 25.0017 - требующий повторного заземления нулевого провода и заправки верхнего внутреннего выпуска под ленту. Но тут возникает  одно - "но" -  заземляем сложные опоры и промежуточные через 100 метров. Тогда получается абсурд - как такового заземления опоры нет, но выпуск заземлен и нулевой выпуск то же, но вот на что он заземлен вопрос. Как обосновать подобное безобразие. ПУЭ не менялось 12 лет, типовики отменены , а монтажнику и проектировщику надо это доказать - при приемке линии ставишь свою подпись и лишних приключений не хочется. Может и сумбурно написал за что извиняюсь."" -
-Верхний и нижний выпуски стойки - это Заземляющий проводник;
-Металлические части опоры и нулевой провод - это п.п. 1.7.7, 1.7.8 и 1.7.9.
-Когда нет искусственного заземлителя (а он должен быть у Вас через 100 или 200 м, а может быть и чаще), то сама стойка ВЛ с нижним заземляющим выпуском
и есть Естественный заземлитель.
И ещё: типовые проекты по выполнению заземлителей не отменены, только нужно смотреть соответствие сечений и размеров элементов ЗУ требованиям ПУЭ!

Главный специалист (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

только нужно смотреть соответствие сечений и размеров элементов ЗУ требованиям ПУЭ!

Вот в этой части ПУЭ уже не актуально.
Необходимо пользоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2011

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир Dfcbkmtdbx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2015 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

В случаях заземления опор 0,4 кВ осталось практически то же, что и в ПУЭ.

Главный специалист (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 00:18
(ссылка на это сообщение)


В случаях заземления опор 0,4 кВ осталось практически то же, что и в ПУЭ.

Запретили черную сталь и изменили минимальные размеры заземляющих электродов.
Ну да, практически то же самое.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines