|
Кабельная линия 1 кВ. Требуемое сечение жил при мощности 600 кВт и длине 150 м
|
Количество просмотров - 13863
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vova Palyutkin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите сечение кабеля: длина 150м , мощность 600кВт Кабельная линия 1кВ!!!
|
Инженер (Астрахань, Россия)
|
|
|
Mav
|
Vova Palyutkin 1. Какое всё-таки напряжение КЛ: переменный 380 В или может быть 660 В? Или постоянный ток? 2. Материал жил: алюминий или медь? 3. Способ прокладки?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vova Palyutkin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
380, длина линии 150 метров , мощность объекта 600кВт , тип линии до 1кВ!!!!
какое сечение по меди и по алюминию ?
у меня тока медь выходит по потерям в 3-ти нитки 4*240 , а способ прокладки в земле !
|
Инженер (Астрахань, Россия)
|
|
|
Mav
|
у меня тока медь выходит по потерям в 3-ти нитки 4*240 Алюминий тоже должен пройти по потерям напряжения.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vova Palyutkin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
подскажите сечения пожалуйста ? по алюминию
|
Инженер (Астрахань, Россия)
|
|
|
Mav
|
3 кабеля сечением 4х240
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vova Palyutkin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Алюминий ?
|
Инженер (Астрахань, Россия)
|
|
|
Pvm
|
да, потери около 2,7%
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Да. АПвБбШв-1 4х240 Допустимый ток = 401 А Коэф. на паралл. прокладку в земле =0,85 401*3*0,85=1022 А > 913 A Требуемый ток 600/(1,73*0,38)=913 А Но при такой нагрузке вряд ли косинус фи будет равен 1... Да и неравномерное токораспределение между параллельными кабелями тоже надо учитывать. Так что прямо смотрятся 4х(4х240)
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
нормально. можно в одной траншее 400 мм проложить.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
можно в одной траншее 400 мм проложить. А вот это вряд ли.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
ой, да. 600-800 мм
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Vova Palyutkin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое !!!)
|
Инженер (Астрахань, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Парни прошу проверить выбор кабеля на 0,4 кВ Р=340 кВт, L=20 м необходимо применить кабель АСБл-1 Расчет: Iн=512А (cos=0,96), по табл 1.3.16 ПУЭ получается что необходимо задействовать 4х(1х150) мм2. C учетом 1.3.18 получаем, что можно принять 4х(1х120) мм2 или как вариант 3х(1х120) и 1х70мм2, т.е. 4 одножильных кабеля в траншее.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
По п.1.3.18 при параллельной прокладке сечение должно расти, а у Вас уменьшается...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|