|
Производственное помещение 1750 м2. Расчёт необходимого количества клапанов дымоудаления?
|
Количество просмотров - 12253
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый вечер! Помогите расчитать необходимое количество клапанов дымоудаления и нужно ли вообще дымоудаление в этом помещении. Имеется производственное помещение площадью 1750 кв м 73мх24 м Высота 6 метров. По длинной стороне расположены сплошные окна 2 метра высотой. Пути эвакуации в торцах помещения с двух сторон. работающий персонал - 30 человек
Оборудование 7 фрезерных станков - металообработка Не имею опыта в этих вопросах - нужна помощь специалистов!
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В первую очередь необходимо определить категорию пожарной опасности помещения. Делайте расчет по СП12.13130.2009. Выложите здесь, проверим, утвердим. Здесь посмотрите на последней седьмой странице ветки https://www.proektant.org/index.php?topic=22694.90 Подумайте, есть ли возможность вывести на В4.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Категория определена В3. Боюсь, что оспорить это будет проблематично
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Тогда открываем СП7.13130.2013 7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости,
7.10. Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпунктам "е", "и" пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.
Насколько в курсе клапаны ставятся при наличии воздуховодов, а у Вас достаточно естественного проветривания. Думать надо над люками или фрамугами и системой их открывания. Клапаны потребуются на отсечку транзитных воздуховодов системы вентиляции.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ответы! ТО что нужно делать дымоудаление - понятно. Здание высокое первый этаж цех высота - 6 метров над ним помещение венткамер - уровень кровли 18 метров. Вопрос по количеству и расположению клапанов. на рисунке имеется приблизительное расположение клапанов - 6 шт. Сделать воздуховоды проблематично. Имеются проходки вдоль стен - можно ли устанавливать клапаны вдоль стен? И достаточно ли будет установить там 2 клапана и воздуховода?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
По расчету систем дымоудаления есть свои методики. Наиболее активно обсуждаются на abok. Мне кажется Вам надо рассматривать вариант с автоматическим открыванием части окон. Посколько не мой профиль могу оказаться неправ.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я тоже рассматривал вариант с дымоудалением через окна - пожалуй этот вариант будет дешевле более чем на порядок. У нас подобное используется - открытие фрамуг на крыше. Реечные приводы и блоки CV10. Просто нет уверенности, что этот вариант проходит по нормам. Требуется консультация по этим вопросам у профессионалов.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вариант вполне допустимый. Нужно произвести необходимые расчеты по объему выделения продуктов горения и вперед.
Ссылку же дал на норматив. Здание одноэтажное. В чем сомнения?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Здание высокое первый этаж цех высота - 6 метров над ним помещение венткамер - уровень кровли 18 метров. Определитесь с количеством этажей в соответствии с нормами. СП56.13330.2011 приложение Б: ...Этажность здания: число этажей здания, включая все надземные этажи, технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м..... Если у Вас 2 этажа - должна быть механическая система дымоудаления. СП7. п.7.10. Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари……. ……В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Еще вопрос. Если механическая система дымоудаления, то с учетом п 7.8 и 7.9 СП7 на прямоугольное помещение размером 73х24 метра требуется 2 клапана дымоудаления. У меня есть вентиляторы дымоудаления на 4 кВт. Достаточна ли мощность этих 2 вентиляторов? Можно ли их располагать ближе к стенам помещения или обязательно по центру?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
T-100
|
Дымоприёмное устройство обслуживает помещение в радиусе 30 метров - это ещё со времён СССР. Можно ли их располагать ближе к стенам помещения или обязательно по центру? Разместите их равномерно.
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Дымоприёмное устройство обслуживает помещение в радиусе 30 метров - это ещё со времён СССР.
Не нашел, где указано про 30 метров. Помогите ссылочкой. В СП7 указано одно дымоприемное устройство на 1000 кв. метров.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
T-100
|
Дымоприёмное устройство обслуживает помещение в радиусе 30 метров - это ещё со времён СССР.
Не нашел, где указано про 30 метров. Помогите ссылочкой. В СП7 указано одно дымоприемное устройство на 1000 кв. метров. Не могу сейчас процитировать. Посмотрите п. 5.5 раздел 5 СНиП 2.04.05-91
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Nkassandra
|
Есть вариант рассчитать время заполнения помещения дымом и время эвакуации - в Белорусских нормах разрешается не делать дымоудаления если время эвакуации меньше времени заполнения дымом.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Евгений Д
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
СНиП 2.04.05-91 Здесь речь идет о коридоре. У меня производственный цех - 90х24 метра 5.5. Дымоприемные устройства следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора или холла. Допускается присоединение дымоприемных устройств к дымовым шахтам на ответвлениях. Длина коридора, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, принимается не более 30 м. Если следовать этому пункту 5.10.: Дымоприемные устройства следует размещать возможно более равномерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 900 м2; - то достаточно 3 клапанов. Я верно понимаю? Претензии со стороны пожарников не будут?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|