beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отпайка от ВЛ 6 кВ для подключения КТП. Выбор сечения кабельной вставки между ВЗЛ и КТП?

Количество просмотров - 7425
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2015 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

В связи с переменой места работы я заново открываю для себя чудесный мир проектирования электрических сетей и систем.
Обрисую картину в целом.
Есть существующая двухцепная ВЛ 6 кВ длиной 6 км, выполненная проводом АС 50/8. Нагрузка 80 кВа, водонапорная башня по 2 категории.
От линии сделана отпайка СИП-3 3(1х70) длиной 9 км для подключения КТП 630, для временного электроснабжения турбазы по 3 категории.
КЗ на шинах источника питания - 25,5 кА.
Мне необходимо выбрать сечение кабельной вставки 30 м между ВЗЛ и КТП и в целом проверить проекты ВЛЗ и КТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2015 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

Завтра продолжу писать

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Первый вопрос в выборе кабельной вставки.
Марка принята ВБбШв (NYBY), кабель бронированный, с ПВХ изоляцией.
Проверяем по длительно допустимому току
I=630/(1,73*6)=60,7А
По току минимальное сечение 10мм2

Дальше проверяем по экономической плотности тока
S=60,7/3,1=19,58 Округляем до 16
Дальше не могу с ходу понять, что делать с этим значением.
Смысл этого значения,  что экономически не выгодно прокладывать сечение, большее чем 16мм2?
И если по остальным параметрам кабель будет удовлетворять, то я ограничиваюсь 16 сечением?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2015 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

проверки по экономической плотоности, говорят, давно устарели. сейчас кабели проверяют по току 1-секундного к.з. У производителей есть такие данные. По вашим условиям проходит сечение 25 мм2 по меди.
Только я вот чего не пойму - бывает кабель ВБбШв на напряжение 6 кВ?

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

проверки по экономической плотоности, говорят, давно устарели

Тоже это слышал. Но тут решил посчитать, для общего развития.
Кабель на 6кВ бывает. Только надо было бы взять алюминий, а не медь.
По вашим условиям

Про какие условия разговор?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2015 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Про какие условия разговор?

скорее всего
КЗ на шинах источника питания - 25,5кА.

Надо проверить кабель на термическую стойкость и невозгорание при КЗ.
Также бытует мнение, что СИП-3 тоже надо проверять на термическую стойкость

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

именно. ток 3-фазного к.з.
во вложении в конце справочные данные
* Том 2 - Кабели силовые.pdf
(12454.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 196]

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2015 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Далее ПУЭ 1.4.2 говорит нам о том, что кабельную вставку необходимо проверить
по электродинамической и термической стойкости.
Для этого необходимо найти токи кз.

Пункт 1.4.10 говорит о том, что в расчете необходимо учитывать индуктивное и активное сопротивление,
т.к. в линии присутствует провод со стальными проволоками.

Далее нашел значения сопротивлений
АС70/11 r0=0,422 x0=0,357
СИП-3 r0=0,493 x0=0,291

И вот такие формулы
xc=Uб/(1,73*Iкз шин)=6300/(1,73*25500)=0,14
R=L*ro=7,34
X=L*xo=5,07
Iкз(3)=Uб/(1,73*scrt((Xc^2+X^2)+R^2))
Iкз(3)=6300/(1,73*scrt(27,14+53,8))=6300/(1,73*9)=404А
Выходит не густо.
Я где-то ошибся?

И Xc (внутренее сопротивленение обмоток тр-ра?) вносит совсем уж незначительный вклад в расчет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Апреля 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

По расчету вроде все верно, только вы сначала писали про АС-50.
При таких длинах линий токи КЗ само собой будут иметь малые значения. Xc - это не внутреннее сопротивление обмоток тр-ра, а сопротивление питающей системы, т.е. той части энергосистемы, что стоит выше точки КЗ: генераторы, линии, трансформаторы, шины и т.д.
При длине рассматриваемой линии относительно небольшой, скажем пару км, и малыми ТКЗ на шинах питающей ПС сопротивление системы будет вносить существенные коррективы в расчеты токов КЗ в рассматриваемой точке.

Инженер (Пенза, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2015 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Что ж, вполне может быть. Получается, можно выбрать кабель сечением 16 кв. мм. Вот только кабели на 6-10 кВ сечением ниже 35 кв. мм не делают почему-то.
У меня тоже была такая ситуация. по всем расчетам выходил кабель сечением 25 кв. мм. Уже хотел такой искать, вмешался заказчик и прислал письмо, что необходимо заложить кабель не менее 240 кв. мм по алюминию. на это письмо при проектировании и ориентировался

Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2015 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Получается, можно выбрать кабель сечением 16 кв. мм.

Даже, если такое сечение пройдет по невозгоранию и термике, все равно у проверяющих возникнут вопросы и недоумение. Бытует такое мнение, что сечение кабельной вставки надо принимать с завышением на одну-две ступени относительно сечения ВЛ. Поэтому в данной ситуации лучше принять хотя бы 70 мм2. В конце концов никто не знает, что подключат к кабелю в будущем вместо КТП 630 кВА. Не следует уменьшать пропускную способность всей линии из-за 30 м кабеля.

Инженер (Пенза, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Апреля 2015 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

а чем обосновать такое сечение? говорю же, когда у РТН возник вопрос по выбору сечения, удалось обосновать только письмом заказчика. более того, заказчику самому пришлось обосновывать сечение графиками и схемами планируемого использования КЛ...а домыслы, мнение и опыт к проекту не пришьешь...

Инженер (Оренбург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Апреля 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Iкз(3)=Uб/(1,73*scrt((Xc^2+X^2)+R^2))

А разве не должно быть: Iкз(3)=Uб/(1,73*scrt((Xc+X)^2+R^2) ?

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Апреля 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

формула неправильная, а число все равно получилось правильное)

Инженер (Оренбург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Апреля 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

скорее всего из-за малого влияния сопротивления системы ввиду большого сопротивления линии

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines