Ввод кабеля проходит возле приямка в ИТП. Можно ли, чтобы кабель проходил возле приямка?

Количество просмотров - 3019
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2015 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

собственно вопрос в названии темы. ввод кабеля проходит возле приямка в ИТП (ранее это была электрощитовая, теперь помещение ИТП). Заказчик (точнее энергетическая компания, с которой нужно согласовывать) сказал оставить тут ввод и оставить тут же учет энергии с транформаторами тока как и было. хотя вверху еще и душевая до кучи. говорит: "ну и ничего страшного"...
можно ли чтоб кабель проходил возле приямка? опорожнение приямка будет происходить раз в год, перед отопительным сезоном.

думаю, может повесить ЩУЭТ здесь, подвести этот кабель, а ВРУ поставить в проектируемой щитовой (до нее придется тянуть кабель непонятно как, канеш...)

посоветуйте что-нибудь хорошее!

П.С. приямок будет в левом углу. кабель не меняю, разграничение у меня во ВРУ
IMG_1872.JPG
 
* IMG_1872.JPG
(3692.38 Кб, 3864x5152)  [скачать]  [загрузок: 534]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
ПУЭ, 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
А что мешает нарастить вводной кабель и проложить его до проектируемой электрощитовой?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ п. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
ПУЭ, 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
А что мешает нарастить вводной кабель и проложить его до проектируемой электрощитовой?

когда я предложила тянуть до щитовой, то сказали-нет, чтоб все осталось где и было, точнее их интересует лишь учет чтоб стоял там, а вру можно и в щитовой ставить. как-то так. думаю, вынести учет рядом в коридор справа, кабеля должно хватить. и поставить ЩУЭТ, ибо требуют счетчик в совокупности в транформаторами.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Вы только ТУ получите или другую бумагу от заказчика с требованием разместить ЩУ (ВУ) в данном помещении под душевой дабы в последствии не иметь проблем на свою голову.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Апреля 2015 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)


Вы только ТУ получите или другую бумагу от заказчика с требованием разместить ЩУ (ВУ) в данном помещении под душевой дабы в последствии не иметь проблем на свою голову.

в ТУ лишь написано "для учета на вводе ВРУ необходимо установить счетчик, класса точности 1,0 и выше"

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Апреля 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Милена, ну тогда может ткнете заказчика в ПУЭ и скажите, что ата-та тут нельзя размещать ВУ. А если вы все таки настаиваете пишите официальную бумагу =)

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Апреля 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Dregpa, вот если честно, не вижу смысла ставить ТТ со счетчиком. вроде логичнее во ВРУ. да и по размерам щит получается громоздкий.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Апреля 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Я, лично, вообще не вижу смысла так изгаляться. Но вы же пишете, что заказчик требует "вот здесь и со счетчиком" =) Опять же, со счетчиком или без щит на вводе будет выполнять роль вводного устройства => см. п. 7.1.29 ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Апреля 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Ещё вариант, если предусмотрен в проекте раздел АС, поговорите со строителями, чтобы они предусмотрели гидроизоляцию.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines