beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Защита ДЛИННОЙ линии от однофазного тока короткого замыкания

Количество просмотров - 13407
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2015 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги.

Исходные данные:
Трансформатор ТМГ 250 кВА
Расчетная нагрузка 20 кВт (распределенная нагрузка-дачные участки, с нагрузкой на вводе 1,8 кВт)
Удаленность от ТП 1000 м
Выполнить линией СИП2 (допустимый ток http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=57 )
____________________________

Расчетные данные:
Сечение СИП2 3х95+1х95
Потери напряжения 4,8%
Расчетный ток 33,8 А
Ток ОКЗ 254 А
____________________________

Возникают следующие вопросы:

1. Выбор номинала автомата:
   а) исходя из длительно допустимого тока? (Тогда уменьшаем чувствительность ОТКЗ в конце линии I1кз/Iн)
       Сработает тепловая защита, но вряд ли она уложится в 0,4 сек. А линия в это время будет "гореть". - Тяжело будет сдать проектную документацию, когда такие нарушения ПУЭ.

   б) исходя из расчетного тока? (Тогда существенно снижаем пропускную мощность линии, плюс ложное срабатывание автоматического выключателя в ВОЗМОЖНЫЕ моменты пиковых нагрузок)
      Выбор падает на автоматический выключатель с электронным расцепителем. Ориентировочно ВА88-35 Inm=250А, In=(0,4-1)Inm, Im=(1.5-12)In ( http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9242 )

Поделитесь объективным мнением/замечанием по данному вопросу. И что делать, если ток ОТКЗ будет составлять пару десятков ампер?? Выключатель с электронным расцепителем может уже не помочь, а увеличивать сечение ВЛИ нет возможности?



Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2015 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Сработает тепловая защита, но вряд ли она уложится в 0,4 сек.

1. Время срабатывания защиты для ВЛ и ВЛИ 0,4 кВ составляет 5 сек.
2. Делать ВЛИ такой длины  ( 1 км ) - пример плохого проектирования. Дачники Вас побьют, когда у них погорят дорогие телевизоры и холодильники. Объясните это председателю, что у него тоже будут проблемы.
Выбор падает на автоматический выключатель с электронным расцепителем.

Вот и применяйте.
И что делать, если ток ОТКЗ будет составлять пару десятков ампер??

Не проектировать линии с такими параметрами.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

При малых значениях токов ОКЗ ставим реле РЭ 13-2 в нулевой проводник на отходящей линии. При ОКЗ через него потечет ток, превышающий его номинал, тогда реле, воздействуя на независимый расцепитель автомата, отключит цепь.

Инженер (Пенза, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2015 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Исходные данные:

1. что-то ваши исходные данные не соответствуют расчетным (по току)
2. по потерям - у вас нагрузка распределенная, поэтому потери будут примерно в 1,8-2 раза меньше
3. по току ОКЗ (программа АВрал) - получается 300 А
4. Возможные решения ( в дополнение к вышеуказанным): 1) - УЗО (диф.автомат) селективный и с током 300 мА, 500 мА, 1000 мА (т.н. противопожарное УЗО); 2) - на ответвлениях к дачам установить предохранители абонентские (есть в ариматуре для СИП) - вполне нормальное решение, так как КЗ - достаточно редкие явления

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Апреля 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)


Сработает тепловая защита, но вряд ли она уложится в 0,4 сек.

1. Время срабатывания защиты для ВЛ и ВЛИ 0,4 кВ составляет 5 сек.
2. Делать ВЛИ такой длины  ( 1 км ) - пример плохого проектирования. Дачники Вас побьют, когда у них погорят дорогие телевизоры и холодильники. Объясните это председателю, что у него тоже будут проблемы.
Выбор падает на автоматический выключатель с электронным расцепителем.

Вот и применяйте.
И что делать, если ток ОТКЗ будет составлять пару десятков ампер??

Не проектировать линии с такими параметрами.

Касательно времени срабатывания защиты для ВЛИ 5с... п.1.7.79 - и слова о ВЛИ нет. Дайте пожалуйста уточнения.
Касательно длины линии - Я с Вами согласен, но не вижу возможности уменьшение длины линии (прикладываю план садоводства-групповые линии на плане не показывал - указал габаритные размеры садоводства, из которых можно сделать вывод о длинах)
СНТ.jpg
 
* СНТ.jpg
(1398.41 Кб, 4678x3309)  [скачать]  [загрузок: 2354]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Апреля 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

1. номинальный ток АВ выбирается по расчетному току (НТП ЭПП-94), затем проверяется по допустимому току провода и току 1-фазного к.з. В расчетном токе вы уже должны учесть возможное увеличение мощности. на кратковременные пиковые нагрузки АВ не среагирует, а длительные уже учтены расчетной мощностью. если уверены, что у потребителей будут стоять двигатели, примените коэффициент пуска.
2. сейчас в РУ-0,4 КТП с ВЛИ почти везде ставят трансформаторы тока нулевой последовательности с реле или независимым расцепителем.

Инженер (Оренбург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Апреля 2015 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)


При малых значениях токов ОКЗ ставим реле РЭ 13-2 в нулевой проводник на отходящей линии. При ОКЗ через него потечет ток, превышающий его номинал, тогда реле, воздействуя на независимый расцепитель автомата, отключит цепь.

Интересное решение, спасибо!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Апреля 2015 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

в нулевой проводник никаких реле ставить нельзя!, т.к. в ВЛИ он является PEN-проводником. только трансформаторы тока нулевой последовательности

Инженер (Оренбург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Апреля 2015 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)


Исходные данные:

4. Возможные решения ( в дополнение к вышеуказанным): 1) - УЗО (диф.автомат) селективный и с током 300 мА, 500 мА, 1000 мА (т.н. противопожарное УЗО); 2) - на ответвлениях к дачам установить предохранители абонентские (есть в ариматуре для СИП) - вполне нормальное решение, так как КЗ - достаточно редкие явления

Что если ОКЗ случится перед предохранителем?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Апреля 2015 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


в нулевой проводник никаких реле ставить нельзя!, т.к. в ВЛИ он является PEN-проводником. только трансформаторы тока нулевой последовательности

Хорошо. Какую литературу посоветуете посмотреть по данному вопросу(организация защиты, отстройка)?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Апреля 2015 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов" Глава 9

Инженер (Оренбург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Апреля 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Что если ОКЗ случится перед предохранителем?

1. предохранитель ставится на проводах У ОПОРЫ.
2. требование 0,4/5 сек - исходя из безопасности при косвенном прикосновении (не для обеспечения сохранности оборудования/линий, для этого согласно раздела 3.1 - кратность не менее чем 3 раза) - после выхода главы 1.7 ПУЭ об этом были комментарии разработчиков в журнале "НЭ". Безопасность обеспечивается недоступностью для неквалиф. персонала.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Апреля 2015 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

в нулевой проводник никаких реле ставить нельзя!, т.к. в ВЛИ он является PEN-проводником.

Реле не разорвет PEN-проводник, а
воздействуя на независимый расцепитель автомата, отключит цепь.

т.е. отключит 3 фазы.

Инженер (Пенза, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Апреля 2015 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Реле не разорвет PEN-проводник, а

вот не пойму я, как вы в цепь PEN-проводника собираетесь токовое реле ставить. тут либо в разрыв, либо с помощью трансформатора тока. третьего не дано)

Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Апреля 2015 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Реле не разорвет PEN-проводник, а
вот не пойму я, как вы в цепь PEN-проводника собираетесь токовое реле ставить. тут либо в разрыв, либо с помощью трансформатора тока. третьего не дано)

При чем здесь "как ставить"? Я говорю о том, что при срабатывании реле цепь нулевого провода остается не разрывная. Реле действует на замыкание цепи независимого расцепителя АВ.

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines