Горное предприятие. Назначение контрольной жилы гибкого шлангового кабеля?

Количество просмотров - 1930
(ссылка на эту тему)
Ник 220986
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2015 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста в Правилах безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых есть п. 1021" Для сооружения кабельных передвижных распределительных сетей и для питания самоходных и передвижных электропотребителей на объектах открытых горных работ (экскаваторов, конвейерно-отвальных комплексов, буровых станков) должны использоваться гибкие шланговые кабели, как минимум, с пятью жилами: три силовых, заземляющая и вспомогательная (контрольная). При обрыве заземляющей жилы в гибких кабелях должны предусматриваться защиты, воздействующие на отключение коммутационного аппарата с питающей стороны кабеля."  Назначение контрольной жилы кабеля мне совсем не понятно. можете пояснить.....и есть ли у кого пример "запитки" такого двигателя. куда контрольную жилу подключать?

Инженер-электрик (Новочеркасск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Не нашли ответ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2015 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего контрольная создает цепь с заземляющей, нет цепи - команда на отключение...

Схоже с известным методом, когда контрольная жила подается (во внешнюю схему контроля/автоматики/сигнализации) напрямую с фазного зажима двигателя (прямой контроль напряжения) - это для систем, где важно оценить работоспособность оборудования
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2015 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего контрольная создает цепь с заземляющей, нет цепи - команда на отключение...

Тоже подумал что какая-то из защит.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Августа 2015 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего контрольная создает цепь с заземляющей, нет цепи - команда на отключение...

Да, так и есть. Контур заземления выполняется на подстанции, от которой питается, скажем, передвижной экскаватор. Заземляется электрооборудование экскаватора от контура ТП через питающий кабель. В случае обрыва заземляющей жилы или потери контакта в месте подключения узнать о том, что экскаватор больше не заземлен, без выполнения такой системы контроля не представляется возможным. К тому же без заземления дальнейшая работа электрооборудования не допускается.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Августа 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Подключается к корпусу механизма в другой точке, нежели жила PE (в старых - PEN).
Прибор контроля замеряет сопротивление между ней и шиной PE(PEN) электрощита, от которого запитан механизм.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines