Прокладка КЛ 10 кВ по эстакаде. Можно ли применить маслонаполненный кабель АСБл?

Количество просмотров - 7260
(ссылка на эту тему)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Апреля 2015 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Столкнулся с такой проблемой. Для прокладки кабельной линии 10 кВ выбран маслонаполненный кабель АСБл. Прокладка предполагалась по эстакадам.
Но заказчик утверждает, что данный кабель предназначен только для прокладки в земле. Прав ли Заказчик? У производителей кабеля на этой счет мнения разделились, кто то говорит что можно как в земле так и по воздуху, кто то что только в земле.

Прошу помочь в данном вопросе. Вариант с заменой кабеля не подходит. Нужна информация именно по кабелю АСБл,  можно ли все таки прокладывать по эстакадам? Желательно со ссылкой на нормативные документы,
В ПУЭ ничего толком не нашел

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2015 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите это:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2015 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите это:


Судя по этому документу только в земле рекомендуемая прокладка кабеля АСБл.
А мне бы как то обосновать прокладку по экстакадам

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2015 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите Табл. 2.84 прокладка на эстакадах п. а) "При условии согласования." Только придется снять с него наружный покров.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2015 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

А есть в природе какие-нибудь составы (против горения) для покрытия кабеля АСБл, чтобы его можно было прокладывать по эстакадам?

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2015 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Господа извиняюсь, что немного не в тему, прошу проконсультировать по КЛ-6 кВ.
1. В проекте тоже применяю АСБл. интересуют строительные длины кабеля.
ГОСТ 18410-73 таб. 3 прошу разъяснить значение графы "строительная длина. не менее"->"количество от длины сдаваемой партии без учета маломерных отрезков", что сия колонка означает??? длину 200 м принимать или 350?
2. Во многих ТП ( к примеру А2-95) показана горизонтальная и вертикальное  (плоскость) размещение кабеля в траншее при установке соединительных муфт. Существуют ли какие нормативы указывающие когда какой способ применять? Или все зависит от условий прокладки - стесненный или нет? Существуют ли конкретные размеры траншеи для компенсаторов
3. Существуют ли инструкции по прокладке кабеля с изоляцией с БПИ, по типу существующих в многообразии инструкций по прокладке кабеля с СПЭ?  

По теме:товарищи замените кабель до стройки, т.к. при приемке объекта поимеете неприятностей по полной.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите Табл. 2.84 прокладка на эстакадах п. а) "При условии согласования." Только придется снять с него наружный покров.

Опять для меня стал актуальным вопрос о прокладке кабеля АСБл по эстакаде. Прошу подсказать, для чего снимать наружный покров? В чем отличие кабелей АСБлГУ и АСБл?

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Прошу подсказать, для чего снимать наружный покров?

Я так понимаю, что бы нечему было гореть.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Прошу подсказать, для чего снимать наружный покров?

Я так понимаю, что бы нечему было гореть.

Наружный покров является горючим?

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Августа 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

А как же, ведь это битум с пряжей.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Августа 2015 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)


А как же, ведь это битум с пряжей.

Может за одним уж подскажете, чем покрывать броню после снятия наружного покрова и нужно ли? Мне кажется, что броня быстро заржавеет.
Было бы идеально если бы назвали конкретную марку краски (состава).

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Августа 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Ага, заодно выдай своим сметчикам ведомость работ по снятию наружного покрова, подготовке к покраске и др. Послушай, что скажут.
А,что теперь можно с кабелями делать всё что угодно, или только частично заниматься произволом?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ильшат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Августа 2015 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Есть такое мнение, что документ на который идет выше ссылка носит рекомендательный характер. Прямым текстом не запрещается применение того или иного кабеля.

Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Августа 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

http://www.tz74.ru/services/ognezashhitnaja-obrabotka-kabelnyh-linij-i-prohodok.php
возможно это поможет "согласовать" с кем-то.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Августа 2015 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

смутные воспоминания подсказывают, что этот кабель не допускает монтаж на кронштейнах (не должно быть растягивающих сил), те опираться по всей длине, включая опуски с эстакады.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines