Прокладка КЛ 10 кВ по эстакаде. Можно ли применить маслонаполненный кабель АСБл?
|
Количество просмотров - 7260
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Столкнулся с такой проблемой. Для прокладки кабельной линии 10 кВ выбран маслонаполненный кабель АСБл. Прокладка предполагалась по эстакадам. Но заказчик утверждает, что данный кабель предназначен только для прокладки в земле. Прав ли Заказчик? У производителей кабеля на этой счет мнения разделились, кто то говорит что можно как в земле так и по воздуху, кто то что только в земле.
Прошу помочь в данном вопросе. Вариант с заменой кабеля не подходит. Нужна информация именно по кабелю АСБл, можно ли все таки прокладывать по эстакадам? Желательно со ссылкой на нормативные документы, В ПУЭ ничего толком не нашел
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Mav
|
Посмотрите это:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрите это:
Судя по этому документу только в земле рекомендуемая прокладка кабеля АСБл. А мне бы как то обосновать прокладку по экстакадам
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Mav
|
Посмотрите Табл. 2.84 прокладка на эстакадах п. а) "При условии согласования." Только придется снять с него наружный покров.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А есть в природе какие-нибудь составы (против горения) для покрытия кабеля АСБл, чтобы его можно было прокладывать по эстакадам?
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Господа извиняюсь, что немного не в тему, прошу проконсультировать по КЛ-6 кВ. 1. В проекте тоже применяю АСБл. интересуют строительные длины кабеля. ГОСТ 18410-73 таб. 3 прошу разъяснить значение графы "строительная длина. не менее"->"количество от длины сдаваемой партии без учета маломерных отрезков", что сия колонка означает??? длину 200 м принимать или 350? 2. Во многих ТП ( к примеру А2-95) показана горизонтальная и вертикальное (плоскость) размещение кабеля в траншее при установке соединительных муфт. Существуют ли какие нормативы указывающие когда какой способ применять? Или все зависит от условий прокладки - стесненный или нет? Существуют ли конкретные размеры траншеи для компенсаторов 3. Существуют ли инструкции по прокладке кабеля с изоляцией с БПИ, по типу существующих в многообразии инструкций по прокладке кабеля с СПЭ?
По теме:товарищи замените кабель до стройки, т.к. при приемке объекта поимеете неприятностей по полной.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрите Табл. 2.84 прокладка на эстакадах п. а) "При условии согласования." Только придется снять с него наружный покров.
Опять для меня стал актуальным вопрос о прокладке кабеля АСБл по эстакаде. Прошу подсказать, для чего снимать наружный покров? В чем отличие кабелей АСБлГУ и АСБл?
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Mav
|
Прошу подсказать, для чего снимать наружный покров? Я так понимаю, что бы нечему было гореть.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Прошу подсказать, для чего снимать наружный покров? Я так понимаю, что бы нечему было гореть. Наружный покров является горючим?
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Mav
|
А как же, ведь это битум с пряжей.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А как же, ведь это битум с пряжей.
Может за одним уж подскажете, чем покрывать броню после снятия наружного покрова и нужно ли? Мне кажется, что броня быстро заржавеет. Было бы идеально если бы назвали конкретную марку краски (состава).
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Ага, заодно выдай своим сметчикам ведомость работ по снятию наружного покрова, подготовке к покраске и др. Послушай, что скажут. А,что теперь можно с кабелями делать всё что угодно, или только частично заниматься произволом?
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ильшат

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть такое мнение, что документ на который идет выше ссылка носит рекомендательный характер. Прямым текстом не запрещается применение того или иного кабеля.
|
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
|
|
|
Foxson
|
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
смутные воспоминания подсказывают, что этот кабель не допускает монтаж на кронштейнах (не должно быть растягивающих сил), те опираться по всей длине, включая опуски с эстакады.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
|