beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 0,4 кВ длиной 400 м, мощность 50 кВт. Расчёт сечения СИП?

Количество просмотров - 4287
(ссылка на эту тему)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Апреля 2015 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте длина линии составляет 400 метров мощность 50 кВт , какое сечение (СИП) подойдет?    

Инженер (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Апреля 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Вова, раз позиционируешь себя как "инженер", то должен суметь и сам посчитать...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Апреля 2015 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Бери 120 сечение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2015 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

я все посчитал!, а здесь только утверждаю и консультируюсь !!!!

Инженер (Астрахань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2015 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

И чего у тебя получилось?
Тут определяющим параметром будут потери напряжения.
Вроде 5,3% получалось.
РД 34.20.185-94 п.5.2.4. определяет данное значение не более 4-6%

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2015 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

здесь только утверждаю и консультируюсь !!!!

какое сечение (СИП) подойдет?

Знак вопроса в конце предложения в русском языке означает, что предложение вопросительное, но никак не утвердительное. И на консультацию приходят уже со своими расчетами, которых мы тоже не увидели. Так что поменьше восклицательных знаков и эмоций и больше итогов расчетов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2015 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

а ты походу здесь самый умный ?

Инженер (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Апреля 2015 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)


Для Vova Palyutkin:
Для новеньких на нашем сайте разъясняю, что хамство у нас совершенно не приветствуется и наказывается. Прошу это учесть.
Прошу так же принять во внимание, что на сайте идет общение инженеров, поэтому свои вопросы пишите грамотно, "по-инженерному", а не как получится.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Апреля 2015 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Достопочтенный сударь я учту ваше замечание и буду иметь виду.

Инженер (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Апреля 2015 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Вот и хорошо. [хороший]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Апреля 2015 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Послушай Diego и возми СИП сечением 120 мм.кв. Применим предварительного для расчета формулу с "Типовых расчетов по электрооборудованию" В.И.Дьякова:
      S=Рр*L*100000/σ*∆U%*U2=50*400*100000/38,5*3*3802=120 мм.кв, где
  σ-удельную проводимость выбираем равную: σ=1/ρо=1/0,026=38,5м/(Ом.мм2)

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Апреля 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Конечно если нагрузка сосредоточена в конце линии. Но это максимальное расчетное сечение..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines