Схема АВР на 110/10 кВ. Как выполнить двустороннее питание с генераторами?

Количество просмотров - 1643
(ссылка на эту тему)
Tapah4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Апреля 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Помогите найти литературу для разработки схемы на 110/10 кВ и питание от 4-х источников: 2 Тр и 2 Генератора.
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2015 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 "СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
* СТО 56947007-29.240.30.010-2008.pdf
(8629.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tapah4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Там нет ни каких пояснений. Цепи тока и напряжения, сигнализации так же нет.
У меня питание 2- сторонее как вы поняли.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что детальнее вы не найдете. В ответе Tr0do - схемы РУ, а то что касается генерации - нетиповая часть. генерация на 10 кВ? это не ВЭС случайно?

Инженер ( ? , Украина)
Tapah4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2015 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)


Мне кажется, что детальнее вы не найдете. В ответе Tr0do - схемы РУ, а то что касается генерации - нетиповая часть. генерация на 10 кВ? это не ВЭС случайно?
ТэЦ. Схема действительно нетиповая. Генератор поддерживает кз в точке кз.
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Апреля 2015 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Вам что нужно? Непонятно про что речь идёт. Главную или схему вторичной коммутации под главную схему? Если второе, то выкладывайте главную схему в тему.

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Tapah4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2015 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)


Вам что нужно? Непонятно про что речь идёт. Главную или схему вторичной коммутации под главную схему? Если второе, то выкладывайте главную схему в тему.
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(35.59 Кб, 623x422)  [скачать]  [загрузок: 232]
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Апреля 2015 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Отлично. Советую изучить
http://rzia.ru/forum23-releinaya-zashchita-i-avtomatika-v-maloi-energetike.html
Книги: Защита, автоматика и управление на электростанциях малой энергетики (часть 1). А.В. Беляев, 2010

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Tapah4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Апреля 2015 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)


Отлично. Советую изучить
Книги: Защита, автоматика и управление на электростанциях малой энергетики (часть 1). А.В. Беляев, 2010

Спасибо. Прочитал книгу, но он очень коротко рассказал про двусторонее питание с генераторами.Можно узнать в какой книге более подроно разбирает этот случай? Я ссылался на противоаварийное управление с СД, но про генераторы там не слово.
Tapah4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Мая 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Еще можно узнать где посмотреть пример схемы АВР на СВ и 2 трансформатора?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines