Ремонтно-эксплуатационный блок. Создание схемы 2-ой категории надёжности электроснабжения?

Количество просмотров - 2954
(ссылка на эту тему)
Дима П.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Апреля 2015 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые специалисты!!!
Подскажите пожалуйста.
Вот в чем вопрос: есть объект РЭБ (ремонтно эксплуатационный блок), по заданию нагрузки в здании относятся ко II категории надежности электроснабжения.Я выполнил проект согласно схеме ВАРИАНТ 1 (см. приложенный фаил Схемы.pdf), отдал на проверку своему старшему коллеге. Получил замечание, что можно сделать проще и дешевле (смотрим ВАРИАНТ 2).Я не согласился   с этим решением ссылаясь на ПУЭ 1.2.20 цитирую: "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания."(подчеркнул то на что обратил внимание своего коллеги).Но мой старший товарищ настаивает, что его вариант вполне обеспечивает эти условия и в довесок еще экономия на том, что исключается один рубильник, автомат, тр-ры тока и счетчик!!!Кто из нас прав подскажите.....
* Схемы.pdf
(28.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 245]

Инженер-проектировщик электрик (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2015 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Ваш старший коллега прав...
Да II категория, да можно сделать по максимуму, но не для ремонтно-эксплуатационного блока..!
Это не котельная какая...

Инженер (Минск, Беларусь)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2015 года, 03:52
(ссылка на это сообщение)

Если есть потребители первой категории (а они практически всегда есть - аварийное освещение, освещение безопасности, пожарка, система дымоудаления и тд), то необходимо использовать шкаф с АВРом и значит схема 1 более удобная для реализации всех необходимых мероприятий по обеспечению и первой и второй категории
но если на первый план выходим экономика, то и вторым вариантом вполне можно обойтись

Инженер (Норильск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Ваш колега прав. ПУЭ п.1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Во втором варианте один ввод рабочий, а второй резервный? Но ведь есть же норматив (нет времени искать) не очень-то разрешающий держать линии не нагруженными.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2015 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Впервые слышу о таком нормативе, если вы выложите или дадите ссылку, с удовольствием с ним ознакомлюсь. Хотя очень сомневаюсь, что это творение существует, ибо заводам-изготовителям нет смысла выпускать вводно-распределительные устройства ВРУ1, шкафы АВР, ящики вводные ЯУРП различных модификаций и т.п, если все это противоречит требованиям НД

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2015 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Может быть Новичок имеет ввиду РД 34.20.185-94 п.1.1.6

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Мая 2015 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Но в пункте нет прямого запрета об использовании -1.1.6. .."Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований".
Экономия налицо, 2-й ввод необходимо все равно выполнять при ІІ категории электроснабжения, а на 2-й секции ввода можно сэкономить.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Дима П.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Мая 2015 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!за то, что откликнулись, высказали свое мнение.

Инженер-проектировщик электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines