Продольный профиль ВЛ. Почему по вертикали и горизонтали выполнен в разных масштабах?
|
Количество просмотров - 5508
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Руслан 90
|
Добрый день прошу Вас подсказать: дело в том что у нас в компании уволился специалист по ВЛ, а мне интересен данный раздел. Смотрел его работы, и в продольном профиле возник вопрос: 1. Как это М1:500 по вертикали, М1:1000 по горизонтали??? 2. Почему расстояние 20 м??? 3. Почему пикет указан 20??
Заранее прошу прощения за такие глупые вопросы, спросить не у кого. Любопытно очень.
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Холоденин Алексей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1. От проектировщика ВЛ не зависит. Обычный масштаб для профиля (так "рисуют" изыскатели) 2. От проектировщика ВЛ не зависит. Изыскатели указали отметки земли через каждые 20 м. 3. Пикет "18", а не "20". На чертеже показан небольшой участок профиля ВЛ - место пересечения с дорогой и другой ВЛ в районе 18 пикета.
|
Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
Алексей со 2,3 вопросом понятно спасибо. Я вот не пойму какая часть продольника в 500, а какая в 1000??
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Руслан 90
|
Make you help me?
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
По вертикали и горизонтали разные масштабы для удобства восприятия. Если бы по вертикали было бы 1000, 2000 или даже 5000 (есть и такой), то все что там нарисовано было бы очень мелко и не раглядишь. Если бы по горизонтальной 100, 200 или 500, то профиль растянулся бы на 10тки метров на бумаге.
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
Omicron Pеrsei ссорри если тупану, но мне не понятно что в чертеже показано в 1000, а что в 500??? если есть возможность могли бы вы выделить на чертеже???
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
Все расстояния по горизонтали в 1000 (между опорами), а по вертикали 500 (между проводами)
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
С проводами непонятно
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Mav
|
Почитайте эту книгу:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
Если Вы про большие черные цифры 1:1000 над профилем, то я считаю здесь написано некорретно. Надо было писать: Масштаб: 1:1000 (по горизонтали) 1:500 (по вертикали)
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
спасибо большое Mav,Omicron Pеrsei. Спасибо за такой хороший сайт, мир не без добрых людей. С наступающим Вас всех!!!!
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Руслан 90
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть какой пролет применяется на ВЛ-35кВ стойки СК-22???
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Mav
|
В типовом проекте на опору.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
МAV этот типовой 3.407..1-15.1? шот не могу найти? надо былот срочно подсказать коллеге? подскажите плиз
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Mav
|
Их было много, я же не знаю какая опора Вам нужна и т.д. В ТП указаны для опоры предельные весовые, габаритные и ветровые пролеты для определённых проводов, фактические всегда меньше и определяются при расстановке опор.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|