Сообщение #1 : 10 Мая 2015 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Дорогие коллеги пожалуйста помогите сделать расчет. Не могу разобраться хотя СП-5 и приложение В прочел не раз.
При расчете ;
1) Определяем группу помещений
2) Определяем расчетную площадь и диктующий ороситель
3) Вбиваем ветки всего кольца или половины кольца достаточно? Я вот тут завис. Из учета того что питающий закольцованный и я его разделил на две части условно от узла управления. Но как секцию вбивать его целиком или как?

Проектировщик (Баку, Азербайджан)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2015 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

вбивается то, что попадает в расчетную площадь. Берется наиболее удаленное от узла управления место

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Ruslanix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)


вбивается то, что попадает в расчетную площадь. Берется наиболее удаленное от узла управления место


не на аксонометрии, а выше желтым указал расчетную площадь. В нее вошло 4 ветки т.е 3 рядка. 2-й рядок с двумя ветвями. Но вот теперь еще больше запутался. Если рассчитывается только эта часть, то что делать с кранами? не факт что он должны быть между 4 и 3 рядком


Он может быть и между 9 и 10-м например. Или дренчерной завесой. Что тогда? Да и как питающий рассчитать если он например метров 40 делает от узла управления а всего лишь 7м приходится на расчетную площадь?
Может вопрос нелепый просто я 8 лет занимался слаботочкой а теперь решил пойти дальше. Прочел Мешмана сп5 и сп10. Но все же умудрился запутаться(((
https://drive.google.com/file/d/0BygE-S2K3DQ7RGQ1ZEdYQjRwYW8/view?usp=sharing

Проектировщик (Баку, Азербайджан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines