Прокладка КЛ 0,4-10 кВ в земле. Допускается ли прокладка в пластиковых трубах?
|
Количество просмотров - 2936
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Иван П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день!
Вопрос касается прокладки проводов в земле. В частности ПУЭ п.2.1.78 говорит: Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63—2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Получается что в пластиковых трубах можно?
|
|
|
|
T-sergius
|
Можно. Типовые альбомы А11-2011
|
? (Скопин, Россия)
|
|
|
Иван П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Покажите где там упоминается ПРОВОД Вообще все типовые проекты выпускаются на основании норм, зачем же ссылаться на типовые? Просто покажите норму, которая сие разрешает... Немного еще добавлю: ПУЭ, раздел 2.1, исходя из определений в нем прокладка в земле в нем не рассматривается в принципе, однако в п.2.1.7 есть оговорка о недопустимости прокладки провода в земле в металлической трубе или коробе. Раздел 2.3 тоже не упоминает провод при прокладке в земле (непосредственно или в трубе), посему и встал вопрос: а можно ли прокладывать провод в земле ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
Grey-rnd
|
Парни, а подскажите по поводу угла пересечения КЛ-10 кВ да и 0,4 кВ между собой? есть ли какой либо норматив. В типовиках пересечения по умолчанию выполняются под углом 90 град, а вот у меня на трассе пересечения переведены под углом от 10 гр...
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
А что, так трудно изогнуть 3 метра траншеи, что бы угол стал близким к прямому?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
А что, так трудно изогнуть 3 метра траншеи, что бы угол стал близким к прямому? Нет, просто искал подтверждение в нормативах. У меня кабель 3х240 мм2, удобно ли его гнуть будет на участках? Для него радиус 0,95 метра Смотрю выполненные проекты, кто пресекает под 90, кто идет как шел...
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
На все случаи жизни никаких нормативов не хватит. Инженер должен думать и применять свои знания в работе.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
На все случаи жизни никаких нормативов не хватит. Инженер должен думать и применять свои знания в работе.
Ну вот такой я хреновый инженер. Поэтому и пытаюсь выяснить то, чего не знаю...
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Подскажите, если кабель в земле на всем протяжении защищается трубой пнд/пвд, можно брать кабель без брони (АВВГ)?
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Опти
|
Можно!
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Alex Power
|
можно брать кабель без брони Кстати, а чем аргументировать? Норма есть?
|
|
|
|
Grey-rnd
|
Кстати, а чем аргументировать? Норма есть? Тут другой вопрос, зачем столько трубы в землю зарывать..
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
Например трубная канализация под плацем, лучше зарыть трубу, установить колодца, чем потом вскрывать все это дело.
|
|
|
|
ТОЭ
|
Если четко следовать нормам и рекомендациям производителей , то данный кабель не рекомендуется для прокладки в земле т. к. слабо защищен от мех. повреждений. Но Вы говорите о полной его защите трубой. Если где-то на даче проложить, то защищайте и прокладывайте, а если серьезный объект, то лучше подстраховаться броней
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Alex Power
|
Такого не бывает, где-то можно, где-то нет, должна быть четкая формулировка
|
|
|
|
|