Прокладка КЛ 0,4-10 кВ в земле. Допускается ли прокладка в пластиковых трубах?

Количество просмотров - 2936
(ссылка на эту тему)
Иван П
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Вопрос касается прокладки проводов в земле. В частности ПУЭ п.2.1.78 говорит:
Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63—2.1.65, причем
во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

Получается что в пластиковых трубах можно?

T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Можно.
Типовые альбомы  А11-2011

? (Скопин, Россия)
Иван П
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2015 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Покажите где там упоминается ПРОВОД [улыбка]
Вообще все типовые проекты выпускаются на основании норм, зачем же ссылаться на типовые? Просто покажите норму, которая сие разрешает...


Немного еще добавлю:
ПУЭ, раздел 2.1, исходя из определений в нем прокладка в земле в нем не рассматривается в принципе, однако в п.2.1.7 есть оговорка о недопустимости прокладки провода в земле в металлической трубе или коробе.
Раздел 2.3 тоже не упоминает провод при прокладке в земле (непосредственно или в трубе), посему и встал вопрос: а можно ли прокладывать провод в земле [улыбка]
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2015 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Парни, а подскажите по поводу угла пересечения КЛ-10 кВ да и 0,4 кВ между собой? есть ли какой либо норматив.
В типовиках пересечения по умолчанию выполняются под углом 90 град, а вот у меня на трассе пересечения переведены под углом от 10 гр...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2015 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

А что, так трудно изогнуть 3 метра траншеи, что бы угол стал близким к прямому?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2015 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

А что, так трудно изогнуть 3 метра траншеи, что бы угол стал близким к прямому?

Нет, просто искал подтверждение в нормативах.
У меня кабель 3х240 мм2, удобно ли его гнуть будет на участках? Для него радиус 0,95 метра
Смотрю выполненные проекты, кто пресекает под 90, кто идет как шел...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июня 2015 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

На все случаи жизни никаких нормативов не хватит. Инженер должен думать и применять свои знания в работе.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Июня 2015 года, 23:30
(ссылка на это сообщение)


На все случаи жизни никаких нормативов не хватит. Инженер должен думать и применять свои знания в работе.

Ну вот такой я хреновый инженер. Поэтому и пытаюсь выяснить то, чего не знаю...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2016 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, если кабель в земле  на всем протяжении защищается трубой пнд/пвд, можно брать кабель без брони (АВВГ)?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июня 2016 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Можно!

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июня 2016 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

можно брать кабель без брони

Кстати, а чем аргументировать?
Норма есть?
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июня 2016 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Кстати, а чем аргументировать?
Норма есть?

Тут другой вопрос, зачем столько трубы в землю зарывать..

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Июня 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Например трубная канализация под плацем, лучше зарыть трубу, установить колодца, чем потом вскрывать все это дело.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #14 : 21 Июня 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Если четко следовать нормам и рекомендациям производителей , то данный кабель не рекомендуется для прокладки в земле т. к. слабо защищен от мех. повреждений. Но Вы говорите о полной его защите трубой. Если где-то  на даче проложить, то защищайте и прокладывайте, а если серьезный объект, то лучше подстраховаться броней

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июня 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Такого не бывает, где-то можно, где-то нет, должна быть четкая формулировка
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines