Электрощитовая. Допускается ли использование принудительной вентиляции.

Количество просмотров - 9023
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

добрый день!
пришли замечания такого рода: в электрощитовой приточно-вытяжная вентиляция не организована и осущ-ся только естественным путем. В данном помещении предусматривается установка 3х медицинских разделительных транформаторов и трех ИБП. Данное оборудование не сможет корректно работать в условиях отсутствия качественной вентиляции.(S=3,2м2)

вопрос:нужно ли делать принудительную? и можно ли? по нормам везде прописано обязательно делать естественную, она есть.

тепловыделения от транформаторов и ИБП = 1,2
это именно электрощитовая, а не транформаторная. плюс там еще стоят электрические щитки, самого ВРУ нет.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Мая 2015 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, насколько помню, в электрощитовых используется естественная вентиляция. (СП 31-110-2003г.)

Если же есть источники тепла то применяется и механическая. Допускается как приток естественный, вытяжка - механическая, так и приточно-вытяжная механическая вентиляция.

Считается "на удаление тепла" если нет в Паспорте на оборудование минимально необходимого расхода воздуха.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2015 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Я думаю вопрос возник из-за ИБП, которые выделяют много тепла.
Я ставила кондиционеры (рабочий/резервный) на снятие теплоизбытков, потому что Энергонадзор не принимал в эксплуатацию, если есть возможность, что температура внутреннего воздуха поднимается выше 25°С (при более высокой температуре сокращается срок службы батарей).
На счет того чтобы сделать механику не вижу проблем, где-то написано что запрещено?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2015 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

.... Я думаю вопрос возник из-за ИБП, которые выделяют много тепла. ....


Совершенно верно.

Когда работал на эксплуатации, на 3-х подстанциях охлаждение было сделано на КД20, т.к. на каждой были по 5 трансов, от которых тепла довольно прилично было. В дополнение - выпрямители ...

Варианты с кондиционерами тоже применяли когда в щитовой стояли ИБП ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2015 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


Я думаю вопрос возник из-за ИБП, которые выделяют много тепла.
Я ставила кондиционеры (рабочий/резервный) на снятие теплоизбытков, потому что Энергонадзор не принимал в эксплуатацию, если есть возможность, что температура внутреннего воздуха поднимается выше 25°С (при более высокой температуре сокращается срок службы батарей).
На счет того чтобы сделать механику не вижу проблем, где-то написано что запрещено?

трансы - 3шт*3,52кВт
ИБП - 3шт.*4,8кВт

в принципе, не такие уж и мощные

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

не такие уж и мощные

3,52*3+4,8*3 = 24,96кВт тепла снять общеобменнкой когда на улице выше 25 сложно, особенно учитывая сказанное мной
Энергонадзор не принимал в эксплуатацию, если есть возможность, что температура внутреннего воздуха поднимается выше 25°С (при более высокой температуре сокращается срок службы батарей).


Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines