Коллеги, добрый день!
Хотелось бы проконсультироваться вот по какому вопросу: предполагается сооружение жилого квартала. Квартал состоит из 3 домов (5, 12 и 20 этажей), объединенных общим стилобатом (в нем будет ТЦ) и расположенных на расстоянии примерно 200м ещё 2 домов (20 этажей), также с общим стилобатом (офисы). Свободных площадей очень мало, поэтому хотелось бы разместить 2-трансформаторную ТП в подвале первого стилобата. Вроде как прямых запретов в ПУЭ на это нет.
ПУЭ 7.1.15 допускает размещение в жилых зданиях встроенных ТП с сухими трансформаторами. По 5.4 СП 31-110-2003 допускается размещение в административных зданиях встроенные ТП. Правда не совсем понятно, в данном случае стилобат - это жилое или административное здание?

Может быть кто сталкивался с размещением ТП в жилых и административных зданиях? Есть ли какие-то ещё нормы на этот счет? Как к такому отнесутся в экспертизе? Может кто-нибудь скинет пару примеров.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2015 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

согласно СП_54_13330_2011_Здания_жилые многоквартирные

"п. 4.10 ...
...
Не допускается размещать:
...
все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч*(3); предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300  ); бани;
предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250   все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;
прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100  ; общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
..."

на форуме была фишка про подземные ТП...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2015 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

согласно СП_54_13330_2011

т.е. данный документ противоречит ПУЭ?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2015 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

т.е. данный документ противоречит ПУЭ?

СП принят позже, поэтому по юридическим законам в случае противоречий, он приоритетней ПУЭ...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2015 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

СП принят позже, поэтому по юридическим законам в случае противоречий, он приоритетней ПУЭ...

Логично. Но в данном случае стилобат - это жилое здание? Или все-таки административное?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2015 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Спроси архитекторов и жми на генпланистов - видите ли у них земли не хватило на ТП... Лопухнулись -  пусть изыщут 60 м2, не на острове живем.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines