КЛ 0,4-10 кВ. Скрепление в треугольник одиночных кабелей 10 кВ из СПЭ

Количество просмотров - 5293
(ссылка на эту тему)
Maxikss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Мая 2015 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Привет коллегам! При прокладке одножильных кабелей СПЭ 10 кВ (например АПвПу2Г) в земле скрепление кабелей трёх фаз в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами. Кто может подсказать конкретный крепёж (марку хомута, скобы, стяжки), может у кого-то есть разрисованный узел с позициями материалов. Спасибо
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2015 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Поисковики все забанили?
http://homut.spb.ru/catalog/cat_13/

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Maxikss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Ага, только в каталоге этого производителя указано, что эти ремешки только для кабелей до 1 кВ, а меня интересует 10 кВ
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2015 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

А, Вам нужны с перламутровыми пуговицами? Яндекс в помощь!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Maxikss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2015 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

нигде толком не написано какие стяжки можно использовать в земле, всё только для открытой прокладки
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2015 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

А  Вы хотите держать в стяжками в земле кабель 40 лет? Так после засыпки траншеи кабели уже никуда не разбегутся из треугольника... Посмотрите свойства нейлона здесь:  http://fortisflex.ru/article/article_11.html

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Maxikss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2015 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

да я может и не против, просто хотелось бы чтобы было правильное техническое решение к которому не придерутся ни эксплуатация ни монтажники не засмеют.
Maxikss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Если уж и нету конкретных ремешков для высоковольтных кабелей, то видимо придётся использовать эти на 1 кВ
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2015 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

http://www.korobov.ru/cat/6198
http://www.korobov.ru/cat/6149
* Чертежи узлов крепления.rar
(824.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 347]

* Паспорта.Сертификаты.rar
(3888.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 84]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Maxikss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку, но можно ли эти крепления закапывать в землю вместе с кабелем и есть ли такая практика?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2015 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Нет. Данная конструкция предназначена для открытого монтажа по кабельным конструкциям. Для прокладки одиночных кабелей в траншее необходимо использовать 2-х слойные трубы ДКС с бандажированием кабелей в трубах в треугольник с помощью лент ПВХ типа ЛБ(К226УХЛ2) в комплекте с кнопками КБ-1(К227УХЛ2) или другие пластиковые полоски-пряжки. Или открыто в траншее спец. подобранной маркой кабеля по рекомендациям завода-изготовителя. Рекомендации по монтажу можно посмотреть во вложении на стр.60-61.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines