Навес для дров. Устройство наружного пожаротушения?

Количество просмотров - 2417
(ссылка на эту тему)
Регина Давлетова
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2015 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Эксперт прислал замечание по наружному пожаротушению навеса для дров. Навес для дров имеет крышу и огорожен с 3х сторон металлическим забором(2м). Забор обработан огнестойким веществом. Для наружного пожаротушения запроектированы 2 резервуара по 100м3. Согласно п.5.7 СП 8.13130.2009* требуется расход воды в 60 л/с, что не обеспечат 2 резервуара. необходим 3ий резервуар, но для 3его резервуара нет места. Могу ли я сослаться на п.5.6, ведь навес огорожен с 3х сторон металлическим ограждением.

Инженер (Уфа, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2015 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятно что у Вас за навес для дров.. Где расположен "навес" (в населенном пункте, в поле, на территории производственного объекта, в частном секторе), его размеры, объем "дров".... Навес однозначно не здание. Почему водоемы, а не пожарные гидранты?

Не понятно, на что Вы хотели сослаться в п.5.6:
"Расход воды на наружное пожаротушение 1- и 2-этажных зданий производственного  и 1-этажных  зданий  складского  назначения высотой не более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми утеплителями следует принимать на 10 л/с больше нормативов, указанных в таблицах 3 и 4."

? (Пенза, Россия)
Регина Давлетова
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2015 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)


Не очень понятно что у Вас за навес для дров.. Где расположен "навес" (в населенном пункте, в поле, на территории производственного объекта, в частном секторе), его размеры, объем "дров".... Навес однозначно не здание. Почему водоемы, а не пожарные гидранты?

Не понятно, на что Вы хотели сослаться в п.5.6:
"Расход воды на наружное пожаротушение 1- и 2-этажных зданий производственного  и 1-этажных  зданий  складского  назначения высотой не более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми утеплителями следует принимать на 10 л/с больше нормативов, указанных в таблицах 3 и 4."

Навес расположен в населенном пункте. Длина 18м, ширина 3,5м, высота 2,5м. Плотность лесоматериалов до 10000м3. Резервуары ставим потому, что навес находится в деревне, где расход воды на наружное пожаротушение не дотягивает до требуемых. В п.5.6 написано про ограждающие конструкции. Можно ли считать ограждение навеса для дров с трех сторон ограждающей конструкцией? или то, что навес не является зданием уже не дает право ссылаться на п.5.6?

Инженер (Уфа, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2015 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Здания - это строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.
(Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ. Утв. Минстроем России 4 декабря 1995 г. №БЕ-11-260/7, согласно Приложению (в ред. письма Госстроя РФ от 14.08.97 № BB-12-185/7).

Ваш навес под определение здания не подходит.
В п. 5.6 говориться об увеличении расхода воды на наружное пожаротушение?!!

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines