Пристроенные помещения к девятиэтажному дому. Нужна ли молниезащитная сетка на пристройке?

Количество просмотров - 1394
(ссылка на эту тему)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Мая 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Имеется 9-ти этажный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями обслуживания населения.Надо ли укладывать молниезащитную сетку на кровлю пристроенной части (1-этаж под магазины) здания или же только на крышу жилой части(9 этаж)? Заранее спасибо за ответ.

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Мая 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Сетка не защищает от прямых ударов молнии. Сетку проложенную по краю кровли принимать как тросовый молниеприемник без провиса и считать защитный конус.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Мая 2015 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

сетку только на крышу жилой части (9 эт) и пристроенный первый этаж окажется в зоне действия этой молниезащиты

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Olga Z
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Мая 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

А горизонтальная обвязка токоотводов?

? (Москва, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Мая 2015 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

А горизонтальная обвязка токоотводов?
что вы имеете ввиду под горизонтальной обвязкой
Olga Z
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Мая 2015 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

9-ти этажный дом скорее всего по высоте превысит 20м. А по требованиям нормативов при большой высоте объекта токоотводы через каждые 20 метров должны быть объедены между собой (так называемый "горизонтальный пояс"). Это я к тому, что только по кровле сетку - не всегда достаточно. Иногда приходится несколько поясов по периметру не забыть учесть

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines