Сообщение #1 : 02 Июня 2015 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Всем!
Поставлена задача выполнить проектную и рабочую документацию склада. Склад будет находится в нашем здании. Здание офисное. На складе не будут храниться взрывоопасные смеси. В  помещении склада есть маленькие помещения, где будет рабочее место( компьютер). Какие светильники надо выбирать для склада, и для рабочих мест светильники выбрать как офисные? Прочитал в  ППБ 01-03, что на складе дежурного освещения нет и розетки не допускается ставить верно или нет? Может есть у кого пример склад и помещениями для рабочих мест? Заранее спасибо.На форуме прочитал, пока ничего не нашел.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2015 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Ну во первых смотрите ПУЭ 7.4 и 7.5.
Определитесь какие зоны по взрыво-пожароопасности у вас будут.
Еще СП31-110-2003 15.7 тоже будет интересно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2015 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

1. Светильники с IP не менее 44 - склад пожароопасное пом. или доказывайте, что будете хранить негорючий металл ))).
2. Пути эвак. должны быть освещены, должны присутствовать указатели Выход над дверями.
3. Розетку в мет. ящик IP не менее 44 / выгораживать отдельное помещение под рабочее место / запитать комп без розетки на прямую со щита ))).

? (Владимир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2015 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Розетку в мет. ящик IP не менее 44

ПУЭ 7.4.44 7.4.44.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Металлическим ящиком пожароопасную зону вы не уберете.
запитать комп без розетки на прямую со щита

Подумайте сами, это плохое решение.
выгораживать отдельное помещение под рабочее место

Именно так и надо поступать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Установка розеток в щитах/ящиках IP44 не запрещена если что.
Розетки на прямую - знаю что хреново ))).
Если Зак пойдет на встречу и урежет складские площади.

? (Владимир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июня 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Установка розеток в щитах/ящиках IP44 не запрещена

В ящиках не запрещена, в пожароопасных зонах складских помещений запрещена.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июня 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Прочитал в  ППБ 01-03

ППБ 01-03 отменён и заменён на ППР в Российской Федерации, утв. пост. Правительства  от 25 апреля 2012г №390.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Алексей М.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Пример типового решения складского комплекса с помещениями для рабочих мест и необходимыми спецификациями.
* Warehouse_Solutions_DKC.zip
(3071.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines