Малая операционная. Системы заземления IT и ТN-S

Количество просмотров - 1574
(ссылка на эту тему)
Elfa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Июня 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, проектирую малую операционную в составе Медико-санитарной части.
В соответствии с СП 152.13330.2014, мне необходимо обеспечить наличие систем:
- IT для систем жизнеобеспечения пациента (дефибрилятор, хирургический отсасыватель);
- TN-S для остальных электроприемников малой операционной (УФ камера для хранения мед. инструментов, рециркулятор передвижной, светильник передвижной, стол перевязочный передвижной).
Для IT системы я ставлю щит (пусть будет ЩП) с разделительным трансформатором, от которого должен подключить медицинские консоли (я так думаю, хирургическую и анестезиологическую - но технолог ничего такого пока что не выдал).
Для TN-S системы я должен поставить 2 щитка (пусть будут Щ1, Щ2) с комплектными розетками и трехфазным вводом (7.7.2.2.2 СП 152.13330) рядом со столом перевязочным.
Все ли правильно?

Начальник группы электроснабжения (Гомель, Беларусь)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2015 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

все верно.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines