Магазин (36 групп, ввод на 3 фазы). Причины выбивания автоматов?

Количество просмотров - 1705
(ссылка на эту тему)
Влад 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июня 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включаешь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат?
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2015 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

без электрической схемы трудно ориентироваться в ваших словах. Одно скажу - пусковые токи...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Пусковой ток HCI®, HQI®, NAV®, HQL®: В зависимости от используемого пускорегулирующего аппарата пусковой ток может до двух раз превышать рабочий ток.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Видимо дело в автоматических выключателях. Или неправильно подобраны, или "левые" ИЕК.
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2015 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Хочу уточнить: а автоматы выбивает сразу после включения или через какое-то время?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2015 года, 01:25
(ссылка на это сообщение)

А у ламп случайно пусковые устройства не компенсированы конденсаторами?

? (Петрозаводск, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июля 2015 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)


без электрической схемы трудно ориентироваться в ваших словах. Одно скажу - пусковые токи...

Именно для того, чтобы ограничить пусковые токи путем последовательного включения групп и ставят реле времени на группы с разной задержкой.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

У металлогалогенов есть неприятная штука - ИЗУ. По сути - большой конденсатор, с соответствующими зарядными токами.
Или разбивайте группы с установкой реле времени для неодновременного пуска,
или (если позволит селективность защит) меняйте автоматы на большую кратность срабатывания максмальнотоковой защиты (на хар-ку "D" вместо "C", например).

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines