Завод по производству металлоконструкций и сэндвич-панелей. Выбор типа извещателей?

Количество просмотров - 2672
(ссылка на эту тему)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2015 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Требуется помощь в вопросах пожарной сигнализации на заводе по производству металлоконструкций и сэндвич панелей.
не могу определиться с типом извещателя.
Завод делиться на несколько отсеков:
1. Цех по производству сэндвич-панелей - 2372,1м2, высота 14м
2. Зона  металлобработки - 2297,4м2, высота 14м
3. Зона cборки и cварки - 2302,1м2, высота 14м
4. Зона cборки и cварки - 3599,4м2, высота 14м
5. Окрасочный цех - 362,4м2, высота 14м
6. Склад готовой продукции - 1337.4м2, высота 14м
спасибо)))
* Завод АПС-Model.pdf
(1022.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
D1zzzel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2015 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

СП 5, приложение М. Там усё написано)

Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2015 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

А какая категория у здания и у помещений? У нас АПС только в окрасочном пролете, который выделен в отдельный отсек противопожарными стенами.
С теми объемами, которые указаны у вас, здание может требовать пожаротушение.
Задание то есть?

? (Челябинск, Россия)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июня 2015 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

задания такового нет ))) Написано предусмотреть АПТ, АПС и все )))
стены там из сендвич панелей. во вложении есть план завода в ПДФ формате с обозначением стен
спасибо.

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2015 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

Апс и апт используются в зависимости от категории здания и его отсеков.
Ну и апт выстраивается в зависимости от технологии. Будете пролет целиком тушить?

? (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июня 2015 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Суммировал площадь - 12269 м2. Попахивает пожаротушением. Тут на другом форуме меня потыкали носом в норматив, уточню данный вопрос. А вобще в первую очередь нужны категории пожарной опасности ваших цехов. А датчики скорее всего ИПДЛ, если балок нет.

Есть таблица 6.1 СП2.13130.2012. Есть пояснение.
При оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости.
Вопрос, есть ли у Вас хотя бы 3-я степень огнестойкости. И какова категория здания по пожарной опасности.
Если степень огнестойкости IV и категория здания В или Г то площадь пожарного отсека в пределах допустимой.
Тем не менее пожаротушение под вопросом в связи с требованиями таблицы А3 СП5.13130.2009 не смотря на отсутствие производственных зданий в таблице А1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июня 2015 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Вот будет весело, если спроектируют апт, а она по нормам не нужна.
Вы хотя бы примерно представляете расход воды на три часа тушения? У вас там сети пропустят столько? Не забывайте, что прицепом пойдут наружное и внутреннее водяное пожаротушение с нехилым расходом. Насосную будете рядом строить? Редко какие городские сети тянут тушение более-менее приличного промышленного здания.
Мельчают проектировщики. Раньше бы за такое"задание" из проектного института выгнали бы взашей, а сейчас такой бред сплошь и рядом.

? (Челябинск, Россия)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июня 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

уровень ответственности здания -II
степень огнестойкости здания-IIIа
Функциональная пожарная опасность -ф5.1

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июня 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Мы тут наши нормы вытащили, а человек из Казахстана. Объект в Казахстане?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июня 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

даа)) но как всегда мы у вас все слизываем )))

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Июня 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

по определению категории меня пинает архитектор к технологу, а технолог к архитектору. На сколько мне известно завод относиться к категории В

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июня 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


по определению категории меня пинает архитектор к технологу, а технолог к архитектору. На сколько мне известно завод относиться к категории В

У вас завод разделен на несколько отсеков. В каждом может быть разная категория помещений, в т.ч. в одной, где покраска, нужно делать АПТ, а в других нет. Если само здание категории В, то получите гигантские объемы воды на тушение.
Категорию здания и помещений считает технолог. Архитекторы только в гражданке могут быть к этому причастны, на промке, это, однозначно, работа технолога.

Могу пованговать: вы раньше только на гражданке работали, а это первый промышленный объект?

? (Челябинск, Россия)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июня 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

я только на гражданке, поэтому столкнулся с такой проблемой как с промышленными объектами((( а в данной компании работаю всего 2 недели и я один спец по АПС. В общем попадаю( 

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Даник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июня 2015 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

я только на гражданке, поэтому столкнулся с такой проблемой как с промышленными объектами((( а в данной компании работаю всего 2 недели и я один спец по АПС. В общем попадаю(

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Июня 2015 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что непонятно категорируют в Казахстане объекты или нет. Вобще было бы неплохо, если бы Вы упомянули нормативные документы по которым работаете. А так последнее общение с представителем Казахстана закончилось ни чем.
https://www.proektant.org/index.php?topic=34269

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines