Кинозал (высота потолка 7,2 м). Выбор пожарных оповещателей?

Количество просмотров - 5499
(ссылка на эту тему)
Григорич 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2015 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Собственно вопрос что поставить? ИПДЛ не подходят,  много балок под перекрытием более 80 см., высота потолка 7,2 м.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2015 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Ширина и длина зала?. ряды кресел как я думаю плавно опускаются и высота различна в разных точках помещения.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Григорич 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июня 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

29,74х11,70  , да ряды кресел плавно опускаются к сцене. Дом культуры 74 го года постройки. Они везде практически одинаковы
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2015 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Если исходить из дешевизны решения, то наверно газовые ИП435-1 Спецавтоматика Бийск. На их расположение высота и количество балок не влияют

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Григорич 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2015 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Не подойдут, они автономные. Оповещение общее не сработает.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2015 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Не надо изучать белорусский аналог. Есть сайт Спецавтоматики, Бийск. Я Вам для примера привел наиболее дешевый (где-то 1400-1500 рублей/штука) датчик. Варианты подороже выпускают Этра-Спецавтоматика, польский Satel, турецкий Mavigard. Есть адресный Юнитест, но к ним нужен обязательно вариант с прибором за 10000 рублей плюс свой кабель - огнестойкая вмтая пара, правда не очень дорогая.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июня 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Вы можете поставить линейные дымовые ниже балок, но уменьшив расстояния на 40% по таблице.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2015 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Интересно послушать обоснование такой версии.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июня 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Обоснование - невозможность обслуживания на большей высоте - нет возможности занести леса и установить из-за установленных кресел...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июня 2015 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Смешно. Невозможность обслуживания помогает обнаруживать пожар вовремя

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июня 2015 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Может тогда на уровне 1,5м пола ставить? Обслуживать хорошо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Причем тут невозможность обслуживания к обнаружению? Для обнаружения мы уменьшили растояние на 40%. Почитайте п.12.5.2 ТКП "Пожарная автоматика".

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2015 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Интересно изучать нероссийские нормы. Однако, имеем Россию, и там написано
13.5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.

Примечание - Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом.


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2015 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Нашел с трудом ТКП-45-2.02-190-2010
12.5.2 Излучатель и приемник ПИ следует устанавливать на конструкциях таким образом, чтобы оптическая ось ПИ проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от плоскости перекрытия (покрытия) или подвесного потолка, имеющего сплош-ную конструкцию.
В обоснованных случаях (для помещений с большой высотой, имеющих объем-но-планировочные решения, при которых обслуживание ПИ в местах установки будет невозможно и т.д.) допускается установка линейных ПИ на большем расстоянии от плоскости перекрытия (в том числе наклонного перекрытия или углубления конструкции кровли) и размещение в один ярус, при условии уменьшения расстояний, приведенных в таблицах 3 и 4, на 40%.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июля 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Поясню, что кое-кто в России уже прошел обоснование установки ИПДЛ на высоте ниже 0,6м применив
СП5.13130.2009 п.13.1.9 Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
Пользуясь данным пунктом можно попробовать определить сработает ли ИПДЛ на указанной высоте вовремя и выполнит п.13.1.9


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines