Кладовые и архивы. Обязательно ли применять светильники из негорючих материалов?

Количество просмотров - 8688
(ссылка на эту тему)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2015 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени! Кто-нибудь может пояснить пункт ПУЭ 7.4.33. .....В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Относятся ли к этому пункту различные кладовые общественных зданий и архивы? Своего рода это ведь тоже склады или нет?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июня 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Относятся ли к этому пункту

Пожароопасные зоны должны вам как исходные данные выдаваться вместе с архитектурой.
А так складское помещение вполне может быть и без пожароопасных зон.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июня 2015 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Судя по-всему кладовые категории В4 приравниваются к кладовой категории Д, что позволяет рассматривать зону в такой кладовой как непожароопасную. Архивы кстати категорируются по пожарной опасности и зона там скорее пожароопасная П-IIа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2015 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

По моему меня не очень поняли. В ПУЭ есть таблица, где сказано, что в пожароопасных зонах светильники должны быть не менее IP23. Это в общем. Пункт же 7.4.33 я так понимаю особо выделяет пожароопасные зоны складских помещений. Для пожароопасных зон складских помещений необходимо выбирать светильники из негорючих материалов.
Вот приходят мне планы от архитекторов. Там есть кладовые и архив. Предположим эти помещения отнесли к зоне ПIIа. Далее вопрос, в этих кладовых и архивах нужно светильники выбирать из негорючих материалов или достаточно IP23 и выше?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июня 2015 года, 06:20
(ссылка на это сообщение)

Если звучит слово кладовая, тем более архив - то, светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов, например INOX (световые технологии).
В любом общественном здании вспомогательная кладовая в конечном итоге превратится в склад всего того что "ну пусть пока она тут полежит, потом найдем куда убрать".

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2015 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо за ответ. INOX скорее всего подойдут для промышленных объектов. Я закладываю OWP, правда у них светоотдача низкая, но вид более менее приемлемый

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

INOX и аналоги будут "золотые" для кладовых(корпус полная нержавейка с темперированным стеклом, да еще не российская - это не менее 10  т.р.)
OWP надо тоже в случае "с не горючестью" подбирать с темперированным стеклом - тоже цена будет за 5 000р., да и для кладовой или архива нужно соотношение цена+качество(допустим - не горючесть материала, есть же такие), если конечно подходить к проекту с точки зрения здравого смысла.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

С каких пор пуэ определяет или потверждает какое-либо выполнение норм пб?
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

  Вообще странная на рынке ситуация с этими светильниками -  выбор очень мал (хотя я особо не упирался с поисками), создается ощущение, что кроме "световых технологий" никто такие светильники не делает. У бюджетного АСТЗ есть ЛСП69 Box, но цена тоже зашкаливает разумные пределы.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

См сообщение выше. Ничего странного
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2015 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

  Дорогой товарищ Volk, вопрос-то Вы задали, по тону вопроса можно догадаться, что в этом случае ПУЭ нам не указ, но вот почему и куда смотреть как правильно, наверное, здесь знаете только Вы =) Вряд ли мы без Вас разберемся - нужно просвещать.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

123-ФЗ
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

а если конкретнее?)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2015 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Если коротко- рассматриваемого требования пуэ в нормах 123-фз нет
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июля 2015 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

123-ФЗ
Статья 2. Основные понятия
пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара;

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines