Метран 286. Распространяется ли правило 2/3 шкалы к датчикам температуры?

Количество просмотров - 2495
(ссылка на эту тему)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июня 2015 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Вопрос по интеллектуальному датчику Метран 286. Физически датчик способен измерять от -50 до 500 С. Номинальная температура измерения 180 градусов. Надо ли чтоб датчик был настроен так, чтоб номинальная температура измерения была во 2/3 шкалы? Или взять более узкий диапазон, для более точного измерения, к примеру от 100 до 230 градусов? Относится ли правило 2/3 шкалы к перенастраиваемым по HART датчикам?
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июня 2015 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Обратитесь в техподдержку. Метран соединяет с техническими специалистами без проблем.

? (Челябинск, Россия)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2015 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Техподдержка говорит, чтоб обратились к метрологам, где будет идти эксплуатация. Завод сделает так, как им скажут сделать. Вопрос впринципе носит общий характер и относится ко всем производителям, которые выпускают датчики температуры с настраиваемым диапазоном.
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2015 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Я бы перенастроил шкалу на -50...250 С ( при условии что максимальная температура будет не выше 200-230 С)
"Закон" о 2/3 шкалы наиболее необходим для показывающих датчиков, для дистанционных (с передачей сигнала и без шкалы) это правило не столь актуально.
Кроме того, многие заводы имеют свои внутренние нормы на КИП - необходимо запросить у завода эти нормы, а заодно и уточнить по поводу шкалы. Если ответят что-то невразумительное - я был взял указанное мной выше. Если дадут нормальный ответ - сделал как они хотят если это не нарушает никаких общегосударственных норм.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2015 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)


Я бы перенастроил шкалу на -50...250 С ( при условии что максимальная температура будет не выше 200-230 С)
"Закон" о 2/3 шкалы наиболее необходим для показывающих датчиков, для дистанционных (с передачей сигнала и без шкалы) это правило не столь актуально.
Кроме того, многие заводы имеют свои внутренние нормы на КИП - необходимо запросить у завода эти нормы, а заодно и уточнить по поводу шкалы. Если ответят что-то невразумительное - я был взял указанное мной выше. Если дадут нормальный ответ - сделал как они хотят если это не нарушает никаких общегосударственных норм.

А почему бы взяли от -50, а не от 0 допустим? Температуру приводил для масла, с рабочей температурой 180 градусов, уточню на всякий случай.
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июня 2015 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

А почему бы взяли от -50, а не от 0 допустим? Температуру приводил для масла, с рабочей температурой 180 градусов, уточню на всякий случай.

У нас " за боротом" зимой температура ниже минус 50 опускается редко. Я имею в виду в стране, в большей ее части. Многие заказчики просят нижний предел указывать именно минус 50, что бы зимой точно знать температуру оборудования / среды. Иногда это важно, иногда просто для информации сколько там ниже нуля. То же масло, если оно настоящее, при небольшом минусе должно загустеть, но не должно замерзнуть. При дальнейшем понижении температуры увеличивается вязкость и возможна аварийная ситуация. Кому-то возможно важно знать на сколько еще надо нагреть масло, что бы температура поднялась до приемлемых значений. Часто это надо при запусках.
Смотрите сами - если вам это не надо и заказчику не надо, можно и ноль взять.

Offtop: Отец зимой (минус 30 было примерно) на машине ехал и движок поймал клина. Загнали в гараж, слил масло, разобрал движок, ушел домой. Утром приходит - а слитое масло-то в банке ЗАМЕРЗЛО! Вот тебе и клин, вот тебе и масло (((( Правда давно это было, лет 15 назад.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2015 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

В тех случаях, когда показания датчика архивируются (например, когда объект работает в автоматическом режиме) мы используем правило "2/3" и не только для показывающих датчиков. Очень помогает при разборе отказов при которых параметры могут выходить за расчетные пределы.

Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 627, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines