Морозильная камера. Устройство системы контроля человека в камере?
|
Количество просмотров - 6828
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Жиляй
|
Доброго время суток. Подскажите пожалуйста из чего можно построить систему контроля человека в камере в морозильных камерах -200 площадь холодильной камеры 400м2 ??
Заранее благодарен!
|
Инженер (Орёл, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Вы бы вопрос сформулировали поточнее. Что надо то?
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Надо почитать п.28 ВНТП 03-86
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Картер
|
Уличные инфракрасные объемные охранные извещатели, можно комбинация с ультразвуком по схеме "ИЛИ"
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Жиляй
|
Привет, надо вот что парни. в техническом условии от заказчика есть пункт О оборудовании в здании холодильника (в камерах) сигнализацией безопасности (человек в камере, ну на пример в холодильник зашел человек и на входе в холодильную камеру загорелась табличка "Человек в камере"
|
Инженер (Орёл, Россия)
|
|
|
Жиляй
|
не, ультразвук не нужен, нужна табличка "Человек в камере"
|
Инженер (Орёл, Россия)
|
|
|
Жиляй
|
в холодильном складе 14 морозильных камер -200 436 м2
|
Инженер (Орёл, Россия)
|
|
|
Жиляй
|
Привет парни, ну что нет не у кого никаких мыслей по поводу человека в камере? я уже все просмотрел, как хоть вообще построить это?
|
Инженер (Орёл, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
А чем не устраивают инфракрасные охранные извещатели, которые предложил Картер? Получится стандартная установка охранной сигнализации, только вместо сирены будет выход на табличку.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Supermaksik
|
Вот что по этому поводу написано в "Правилах безопасности аммиачных холодильных установок":
7.5. Холодильные камеры должны быть оборудованы ручной системой сигнализации "Человек в камере". Световой и звуковой сигналы "Человек в камере" должны поступать в помещение с постоянным дежурным персоналом (диспетчерская, операторская, проходная). Световое табло "Человек в камере" должно загораться снаружи над дверью камеры, в которой находится человек. Устройства для подачи из камеры сигнала должны размещаться внутри справа у выхода из камеры на высоте не более 0,5 м от пола, должны быть обозначены светящимися указателями с надписью о недопустимости загромождения их грузами и защищены от повреждений. 7.6. Внутри охлаждаемых камер должны предусматриваться постоянно включенный светильник для освещения выходной двери и устройства (кнопки) сигнализации "Человек в камере". Светильник следует устанавливать внутри у выходной двери справа над кнопкой тревожной сигнализации.
|
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
|
|
|
|