Морозильная камера. Устройство системы контроля человека в камере?

Количество просмотров - 6828
(ссылка на эту тему)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Июня 2015 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Доброго время суток. Подскажите пожалуйста из чего можно построить систему контроля человека в камере в морозильных камерах -200 площадь холодильной камеры 400м2 ??

Заранее благодарен!

Инженер (Орёл, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2015 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Вы бы вопрос сформулировали поточнее. Что надо то?

? (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2015 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Надо почитать п.28 ВНТП 03-86

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Картер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2015 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Уличные инфракрасные объемные охранные извещатели, можно комбинация с ультразвуком по схеме "ИЛИ"

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июня 2015 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Привет, надо вот что парни.  в техническом условии от заказчика есть пункт О оборудовании в здании холодильника (в камерах) сигнализацией безопасности (человек в камере, ну на пример в холодильник зашел человек и на входе в холодильную камеру загорелась табличка "Человек в камере"

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июня 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

не, ультразвук не нужен, нужна табличка  "Человек в камере"

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июня 2015 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

в холодильном складе 14 морозильных камер -200 436 м2

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Привет парни, ну что нет не у кого никаких мыслей  по поводу человека в камере? я уже все просмотрел, как хоть вообще построить это?

Инженер (Орёл, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2015 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

А чем не устраивают инфракрасные охранные извещатели, которые предложил Картер?
Получится стандартная установка охранной сигнализации, только вместо сирены будет выход на табличку.

? (Челябинск, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2015 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Вот что по этому поводу написано в "Правилах безопасности аммиачных холодильных установок":

7.5. Холодильные камеры должны быть оборудованы ручной системой сигнализации "Человек в камере".
Световой и звуковой сигналы "Человек в камере" должны поступать в помещение с постоянным дежурным персоналом (диспетчерская, операторская, проходная).
Световое табло "Человек в камере" должно загораться снаружи над дверью камеры, в которой находится человек.
Устройства для подачи из камеры сигнала должны размещаться внутри справа у выхода из камеры на высоте не более 0,5 м от пола, должны быть обозначены светящимися указателями с надписью о недопустимости загромождения их грузами и защищены от повреждений.
7.6. Внутри охлаждаемых камер должны предусматриваться постоянно включенный светильник для освещения выходной двери и устройства (кнопки) сигнализации "Человек в камере". Светильник следует устанавливать внутри у выходной двери справа над кнопкой тревожной сигнализации.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines