Проверка выбранных сечений кабельной линии на пуск асинхронного двигателя. Пример расчёта?

Количество просмотров - 3408
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июня 2015 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Первый раз с таким встречаюсь, но вот эксперт сделал замечание - выполнить проверку выбранных сечений кабельной линии на пуск асинхронного двигателя...
Странное требование при мощности двигателя 4 кВт...
Я, конечно когда-то в учебных заведениях это делал, но уже и забыл...
И в сети ничего не нашел...
Теоретически помню, а вот порядок расчета не очень...
Может у кого то память побольше..?
Али может кого тоже заставили..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2015 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Если на пальцах. Все будет хорошо, если допустимый длительный ток проводника больше или равен пусковому току АД.
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2015 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

С меня расчет требуют...
Мне б примерчик...
Помню там нужны данные по сопротивлению кабеля, его длина, ток двигателя...
А вот учитывается ли при этом остальная нагрузка..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2015 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите этот пример:
* Расчет на запуск ЭД.xls
(294.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 656]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Кстати, никто не подскажет допустимое падение напряжения при пуске двигателя?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Всё завит от пуска. 30% для лёгкого пуска-предел.
Посмотри Беляева "Выбор аппаратуры, защит..."  глава 4.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июня 2015 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Mav...

Инженер (Минск, Беларусь)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Я бы посоветовал воспользоваться примером расчета в книге В.И. Бенерман и Н..Ловцкий "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967г. (можно и 1960г), в котором приведены и необходимые моменты для разных механизмов. Вам может помочь и книга Ф.Ф. Карпова "Как проверить возможность подключения к электрической сети короткозамкнутого электродвигателя"-http://mexalib.com/view/35288

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59