Сообщение #1 : 01 Июля 2015 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте господа!
Прошу помочь советом, при расчете коэффициента чувствительности ТО получается значение менее 1. Какам образом его можно увеличить? Какими параметрами "поиграть"?
Схема ТТ - неполная звезда.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый топикстартер, ситуация, которую Вы описали весьма редкая. Поясните, каким образом считали уставку ТО и Кч?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Vanya ну считал ТО на блоке линия-трансформатор.
Для расчета Кчув брал I(3)04 (т.е. за тр-ром) приведенное к 6,3 кВ по книге Шабада...а мне присоветовали не выпендриваться и брать I(3)6.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2015 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Если Вы хотите, чтобы ТО защищало часть линии, то берете коротыш в конце линии (то есть максимальный коротыш на шинах ВН), это актуально, если имеется отдельная защита транса (в этом случае, при коротких линиях, чувствительность ТО часто ниже нормируемых значений). Если же защиты нет, то принимаете при отстройке коротыш на стороне НН, тогда ТО будет защищать линию и часть трансформатора (чувуствительность ТО зачастую в норме). Кроме того, при применении МП-защит, при наличии собственных защит транса и коротких линиях также можно отстроиться от предыдущей ТО (защита транса) и добавить ступень селективности по времени. ТОгда у Вас получится ТО с выдержкой времени, но Кч необходимо будет считать по минимальному двухфазному КЗ в конце линии (зачастую бывает в норме). В любом случае, нужно смотреть цифры [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines