Таракан

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Планируется потолок типа Армстронг. Подскажите, можно ли использовать ПВС, или обязательно нужно ВВГнг? Нужно ли его прокладывать в гофре?
|
|
|
|
Роспроект
|
На первый вопрос ГОСТ 31565-2012 На второй - зачем гофрированная труба? Непосредственно по конструкциям или в лотках (с учетом ГОСТ 50571.5.52-2011)
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
с учетом ГОСТ 50571.5.52-2011 Там есть приложение А, которое четко разъясняет вопрос. Изолированный провод - трубы, лотки и короба. Кабель в оболочке - допустимо без фиксации. Вопрос прокладке кабелей непосредственно по потолку Армстронг будет ограничиваться несущей способностью данного потолка. Провода по данному потолку допускается прокладывать только в лотках и трубах.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Непосредственно по конструкциям я имел виду стены, потолки
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
я имел виду стены, потолки Найдите мне документ, который бы это запрещал.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Нет документов запрещающих непосредственную прокладку питающего кабеля по негорючим стенам и потолкам в пространстве подвесного потолка, читайте внимательнее.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Нет документов запрещающих Это я и имел в виду.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Таракан

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ответ.
|
|
|
|
Archika
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребят,мне нужно сделать подстветку на кухне-полочек и барной стойки.Как вы думаете,какие светильники лучше задействовать.Надо чтоб освещение было и мягким и ярким в тоже время.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Proectnsk
|
точечные светильники и примените концевые выключатели
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Diego
|
и примените концевые выключатели Что простите?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ЭнергGO
|
и примените концевые выключатели Что простите? мне тоже интересно. Ответ в студию
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Pvm
|
наверно имелось ввиду концевики на дверцах шкафов (подсветка?) - открыл - загорелось...
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Proectnsk
|
ПВМ прав концевики на дверках) я дома так сделал очень симпотишно)
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Ruben

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребят,мне нужно сделать подстветку на кухне-полочек и барной стойки.Как вы думаете,какие светильники лучше задействовать.Надо чтоб освещение было и мягким и ярким в тоже время.
Можно потолочные или трековые взять.Они на мой взгляд универсальные. Кстати тут http://www.centrsvet.ru/ их большой выбор. Точно найдете то что нужно. Да и на всякий случай с менеджером посоветуетесь что для этого дела берут чаще всего.
|
Специалист (Москва, Россия)
|
|
|
|