beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22605
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ёмкость некондиционного продукта. Наличие ограничений по объёму ёмкости?

Количество просмотров - 1550
(ссылка на эту тему)
Ruf
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Июля 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста , есть ли ограничение по объему для емкости некондиции ?

Инженер (Казань, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2015 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Зависит от того где расположена (сырьевой парк, промежуточный парк) и к какому типу вы её относите (аварийная, технологическая)

Проектировщик ( ? , Россия)
Ruf
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

В пределах технологической установки. Использоваться будет в технологических целях

Инженер (Казань, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июля 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

ВУПП-88, п. 6.17 не больше 50 м3

Проектировщик ( ? , Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2015 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)


ВУПП-88, п. 6.17 не больше 50 м3

При обосновании может и больше. К тому же этот пункт распространяется на сырьевые/продуктовые емкости. А по некондиции - обосновывайте и ставьте какую надо, хотя при больших обьемах  логичнее сбросить некондицию в сырье/нефть/еще куда то.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

При обосновании может и больше

В промежуточном складе за 40 метров от установки. Не думаю что РВС-5000 в "пределах технологической установки" разрешат

Проектировщик ( ? , Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Ну рвс это конечно перебор, а 160 кубов легко. Хотя на узк резервуар охлаждающей воды может быть 3-4-5к м3.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2015 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Вода не горит, её пары не взрываются)). А некондиция собирается для возврата на производство, так что могут квалифицировать как сырьевую емкость

Проектировщик ( ? , Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Я не видел у тс то что взрывается. А некондицию можно отправить в начало процесса, если позволяет технология, иначе смысл ее собирать на установке.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2015 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Я не видел у тс то что взрывается.

Тогда я думаю, что и РВС-5000 разрешат)))

Проектировщик ( ? , Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

И установка становится парком
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Андрей11, Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines